Ларченко Дмитрий
unsure.gif Кто может подсказать где можно приобрести фреон 417А, узнать его характеристики unsure.gif
LordN
гугль молчит?
Kat
Цитата(Ларченко Дмитрий @ 11.2.2009, 17:54) [snapback]351663[/snapback]
unsure.gif Кто может подсказать где можно приобрести фреон 417А, узнать его характеристики unsure.gif

Чисто из любопытства, а зачем? R417a - позиционируется как аналог R22, не требующий замены масла... Честно говоря, не встречал такого оборудования.
Ларченко Дмитрий

До сегодняшнего дня я тоже не встречал. Оборудование WesseKlimatexnik 6 мес как введено в эксплуатацию - могу с названием ошибиться обслуживает операционную нейрохирургии. 3 компрессора работают по принципу теплового насоса. 417А фреон на табло ошибка - низкое давление - в сервисных окнах - пузырки - мы обслуживаем это оборудование 1 меяц как. Бум искать утечку. Думаю придется либо дозаправлять либо скачивать что есть, искать утечку, ваккумировать - заправлять.417А нигде найти не могу.
Kat
Я бы порекомендовал не спешить с заменой хладагента... Прежде чем это сделать нужно убедиться в следующем:
1. Нарушения в протоках воздуха ("тонкие" фильтры присутствуют? )
2. Если стоят бактерицидные фильтры, то даже незначительное их загрязнение приведет к нарушениям теплосъема испарителя.
3. Присутствует ли регулирование температуры конденсации? Если нет, то причина - слишком большое переохлаждение.
4. Заводами- изготовителями допускается наличие небольшого кол-тва мелких пузырьков в смотровом стекле.
Насколько я понял, отработка по низкому давлению происходит в момент запуска. Тогда см. п. 3. Это легко проверить, закрыв конденсатор картонкой в момент запуска компрессора.
Ларченко Дмитрий
Да фильтры присутствуют они новые, стоят после испарителя. При запуске считывается информация - например опр. высокая влажность - вкл. холодилка на осушение - (все 3 компрессора) поработав не больше мин - выскакивае авария на 2 компрессоре, первый и третий продолжают работать.
Также выяснилась кустарная пайка медных трубок на холодильном контуре - значит при транспортировке или монтаже была нарушена герметичность. Что заправляла и в каком кол-ве организация монтажник неизвестно.
Вопрос такой можно ли заменить 417А на 22 фреон. Кто имел опыт делитесь.
Kat
Цитата(Ларченко Дмитрий @ 13.2.2009, 13:13) [snapback]352843[/snapback]
Да фильтры присутствуют они новые, стоят после испарителя. При запуске считывается информация - например опр. высокая влажность - вкл. холодилка на осушение - (все 3 компрессора) поработав не больше мин - выскакивае авария на 2 компрессоре, первый и третий продолжают работать.
Также выяснилась кустарная пайка медных трубок на холодильном контуре - значит при транспортировке или монтаже была нарушена герметичность. Что заправляла и в каком кол-ве организация монтажник неизвестно.
Вопрос такой можно ли заменить 417А на 22 фреон. Кто имел опыт делитесь.

Заправлял как-то вместо R410a - R22 (настенный сплит), из-за срочности и отсутствия 410. Работает уже третий год. Подозреваю, что с 417 можно сделать то же самое, но с учетом того, что рабочие давления всас/нагнет. будут отличаться (примерно на 20-30% в минус). Если имеется ТРВ, то необходимо будет настраивать перегрев под R22.
rolleyes.gif rolleyes.gif
airwave
Цитата(Kat @ 14.2.2009, 15:23) [snapback]353290[/snapback]
Заправлял как-то вместо R410a - R22 (настенный сплит), из-за срочности и отсутствия 410. Работает уже третий год. Подозреваю, что с 417 можно сделать то же самое, но с учетом того, что рабочие давления всас/нагнет. будут отличаться (примерно на 20-30% в минус). Если имеется ТРВ, то необходимо будет настраивать перегрев под R22.
rolleyes.gif rolleyes.gif

Странно. Для R22 объем теплообменников от R410a будет поменьше.
Заправить по перегреву и переохлаждению не получится при нормальных условиях.
В данном случае ТРВ настраивать бессмысленно. Ибо на R410a заправка термобаллона производится соответствующим газом. При 4 барах R22, ТРВ на R410a с внешним уравниванием будет все время открыто. И перегрев ТРВ ограничивать не будет. Можно машинку легко перезаправить, подставляя компрессор под удар.
jota
Почему бы вам не обратиться в представительство Weiss Klimatechnik в Москве?
Руковод. отдела Бондарев Сергей Анатольевич. тел. 8916 924 4709; bondarev.sa@wkt.ru
Кондиционеры обычно имеют гарантию, а вы своим вмешательством "не по делу" эту гарантию анулируете и будете потом, когда заказчик разберётся, делать за свой счёт, .....
Kat
Цитата(airwave @ 15.2.2009, 1:11) [snapback]353427[/snapback]
Странно. Для R22 объем теплообменников от R410a будет поменьше.
Заправить по перегреву и переохлаждению не получится при нормальных условиях.
В данном случае ТРВ настраивать бессмысленно. Ибо на R410a заправка термобаллона производится соответствующим газом. При 4 барах R22, ТРВ на R410a с внешним уравниванием будет все время открыто. И перегрев ТРВ ограничивать не будет. Можно машинку легко перезаправить, подставляя компрессор под удар.

Полностью согласен. ТРВ можно поставить под R22. И вообще, описанный случай не есть руководство к действию, но имел место в реальной жизни. Вспоминаю, за что попал в тюрьму Алибаба Алибабаевич biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ларченко Дмитрий
Цитата(Kat @ 13.2.2009, 0:16) [snapback]352596[/snapback]
Я бы порекомендовал не спешить с заменой хладагента... Прежде чем это сделать нужно убедиться в следующем:
1. Нарушения в протоках воздуха ("тонкие" фильтры присутствуют? )
2. Если стоят бактерицидные фильтры, то даже незначительное их загрязнение приведет к нарушениям теплосъема испарителя.
3. Присутствует ли регулирование температуры конденсации? Если нет, то причина - слишком большое переохлаждение.
4. Заводами- изготовителями допускается наличие небольшого кол-тва мелких пузырьков в смотровом стекле.
Насколько я понял, отработка по низкому давлению происходит в момент запуска. Тогда см. п. 3. Это легко проверить, закрыв конденсатор картонкой в момент запуска компрессора.


10 баллов из 5. Заменили фильтр на вытяжке, перещелкнули датчик высокого давления - ошибка пропала. Загрязнение было в 262 Па из 500 допустимых. На новом фильтре 150 Па.