Здравствуйте!
Получил задание сделать автоматизированную систему учета энергоресурсов(тепла, воды, газа, электроэнергии) котельной. Приборы учета по отдельности уже стоят, менять что либо в этом плане не целесообразно. Доступ к данным(в основном к архивным данным счетчиков) нужно организовать через GSM-модем. С программной частью еще не определились(возможно МастерСКАДА, но там с печатью отчетов гемор, может что-то порекомендуете).
Возможен ли такой вариант подключения всех приборов в одну сеть:
Или может есть способы лучше?
В тепловых узлах жилых домов мы ставили модемы на отдельные тепловычислители, а сдесь нужен либо контролер, либо маршрутизатор.
На отдельные приборы я тоже ставил модемы и все прекрасно работает. С сетью приборов одного производителя тоже все понятно. Может знаете в каких контроллерах организована поддержка данных приборов? Никакой конкретики по теме не нашел. Как эти приборы к контролеру подключать и через какую програмулину к ним доступ получить? Какую-то фирменную систему АСКУЭ заказывать дороговато, да и не интересно =). Может кто инфой поделится по теме? )
Dmitriy Chukichev
13.2.2009, 15:30
Коллеги из Прософта делали похожий проект, цепляли приборы учета различных производителей к точке Ethernet через EDG-4504 (http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=1283).
Т.к. у Вас GSM, посмотрите на продукцию MOXA -
http://www.moxa.ru/product/wireless.html. У них есть форум - попробуйте там свои вопросы задать, если будут трудности.
С MOXA сталкивался, неплохие штуки. Напоминают Китай

, но обманчивое впечатление - работают в самых тяжелых условиях и без проблем.
Павленко О.В.
13.2.2009, 17:33
Подобную систему делали на ПТК КОНТАР.
МС8 202 12 12 и GSM модем. Протоколы перечисленных приборов поддерживаются.
Правда, входы-выходы останутся неиспользованные.
Хотите МАСТЕР скада - есть OPC, иначе можно использовать имеющийся софт.
Всем спасибо за ответы.
Ув. Павленко О.В., не подскажите где можно почитать документацию конкретно по данной теме. Работает ли контроллер с сетью приборов Логика? Возможна ли передача значений переменных от одного прибора другому. (напр. t холодной воды используется в обоих приборах СПТ961М и по сети Логика это значение передается адаптером АПС79). В руководстве по эксплуатации к ПТК Контар я не нашел информации о поддержке приборов ВКГ-2, и Лоигка СПТ961 не указано какая модификация.
Павленко О.В.
16.2.2009, 11:39
1. спт961 поддерживает сп сеть. только ЧТЕНИЕ.
2. ВКГ 2 - производит НПФ ТЕПЛОКОМ, как и ВКТ. Для ВКТ протокол написан, для ВКГ - пока нет, но возможно.
описание СП сети смотрите в хелпе Конграфа, на нашем сайте.
Могу скинуть пример конграфа для СП сети - тогда запрос на pavlenko@mzta.ru