Fentoozler
13.2.2009, 13:51
По проекту предпологалось использование воды в качестве хладоносителя, но по неизвестным мне причинам заказчик отказывается от слива и осушения системы на зимний период.Какой хладогент разрешено использовать в здании такого плана. В нормативной документации ненашел точного указания по данному вопросу. Заранее спасибо.
Мне кажется и не найдете! Для пищевых предприятий (рестораны, мясокомбинаты и т.д.) только пропиленгликоль! (Этиленгликоль нельзя, т.к. яд!) а для медцентров? Уверенности на 100% нет! С прпиленом не ошибетесь (хуже не будет

), но цена по сравнению с этиленом... Аркадий
Fentoozler
13.2.2009, 14:04
Спасибо за ответ. Хотят экономить но сервисе- пусть вкладывают деньги в оборудование. Где нибудь можно посмотреть регламенты на использование пропиленгликоля?
А зачем с фанкойлов сливать - они в тепле?
Чиллер наружной установки?
Для таких объектов нужна ХМ с выносным конденсатором или ХМ с водяным оохлаждением конденсатора.
Тогда вода будет в контуре фанкойл - чиллер, и не надо сливать ничего, и любой холодоноситель в контуре конденсатора - так как через медицину ничего вредного проходить не будет.
Fentoozler
13.2.2009, 14:17
Чиллер наружной установки, проект был утвержден , кроме того уже все смонтированно.=\ На данном этапе происходит сдача обьекта эксплуатационнной организации.
Lufttechniker
13.2.2009, 14:28
Можно пустить холод через промежуточный теплообменник, в контуре чиллер-ТО будет гликоль, а в контуре ТО-сеть фанкойлов будет вода. Это в том случае если пропиленгликоль не прокатит для всей сети.
Но учитывайте, что если система была расчитана на воду, а будет залит гликоль, параметры ухудшатся - на проектные не выйдете.
Тогда надо перепроверить еще и гидравлику. Сопротивление сети возрастает почти в 1,5 раза, а холодопроизводительность оборудования снизится на 7-8%.
Fentoozler
13.2.2009, 14:40
Как раз заняты перерасчетом системы.Пока что то туго идет- пятница 13-е сказывается =)
Цитата(Fentoozler @ 13.2.2009, 14:40) [snapback]352937[/snapback]
Как раз заняты перерасчетом системы.Пока что то туго идет- пятница 13-е сказывается =)
А Вы кто - монтажники или проектировщики? Зак перспективный?
В крайнем случае повышающий насос можно поставить.
Fentoozler
13.2.2009, 15:07
Плотность практически не изменилась. При -20С точке начала кристаллизации плотность 1038. Так как запас был взят очень приличный в проекте надеюсь выйти на проектные параметры. Всем спасибо за помощь. Плохо то что ненашел документов, подверждающих возможность использования пропиленгликоля в помещениях данного типа.
Цитата(Fentoozler @ 13.2.2009, 15:07) [snapback]352960[/snapback]
Плотность практически не изменилась. При -20С точке начала кристаллизации плотность 1038. Так как запас был взят очень приличный в проекте надеюсь выйти на проектные параметры. Всем спасибо за помощь. Плохо то что ненашел документов, подверждающих возможность использования пропиленгликоля в помещениях данного типа.
Проблема не в плотности, а в вязкости. Но если был запас - возможно все будет хорошо.
Главное - чтобы вы не нашли документов, запрещающих использование пропиленгликоля, а что не запрещено - то разрешено.