Здравствуйте.
На дня получил ТУ на подключение систем отопления к тепловой магистрали. Давление в подающем, давление в обратном это всё понятно... но что за величина - отметка линии статического напора? Раскажите пожалуйста кто знает или киньте ссылочку гед почитать. Спасибо
 
 
 
 
  Имеется ввиду гидростатическое давление в точке подключения в состоянии покоя (при бездействии циркуляционных насосов), т.е. высота столба жидкости.
 
 
 
  Гость_ssn
  26.2.2006, 11:48
  
 
  Скажите ещё пожалуйста, а этот статический напор каким либо образом учавствует в расчетах или в выборе чего либо?
 
 
 
  Тимур ОВ
  26.2.2006, 12:41
  
 
  да это величина показывает нужны ли насосы повышения давления для заполнения системы отопления
 
 
 
 
  а тогда вопрос? в техусловиях от Мосэенрго написано, что статический напор в точке присоединения составляет 230 м? это ошибка или тут заковырка какая-то?
 
 
 
 
  Ошибки нет. Значение дано абсолютное. Значение статики нужно соотносить с отметкой объекта т.е. что принято за "0,0" объекта плюс высота объекта. В зависимости от того как эти значения соотносятся зависит схема присоединения ИТП объекта.
 
 
 
 
  как статическое давление показывает что нужны насосы??? подскажите пожалуйста! первый раз сталкнулась:))
 
 
 
 
  систему нужно заполнять, если отметка самой верхней точки системы отопления ниже статического напора (ткам еще запасец должен быть) то насосы не нужны, а если выше то вода сама по себе поднимется до указанной по ту отметки и все, верхняя часть системы не заполнится, тогда ставятся повысительные насосы что бы поднять воду до самой верхней точки.
 
 
 
  arch_artem
  12.11.2009, 9:39
  
 
  Цитата
как статическое давление показывает что нужны насосы??? подскажите пожалуйста! первый раз сталкнулась:))
Читайте на здоровье 
это. Судя по вопросу - читайте полностью.
Ну и про СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" не забывайте.
 
 
 
 
  Шпилька
  15.11.2011, 19:24
  
 
  Я тоже доползла вечерней лошадью. Вообще, то не приползла бы, если... Не позвонили проектировщики, которым поставщики теплообменников не объяснили, что статическое давление это не давление в состояние покоя (у меня давление в подающем 9 атм., в обратном 5 атм., статическое - 170 метров), а... ну типа отметка на уровнем моря... и мол, теплообменники нужно брать 9 атм + 170 метров=... почти 25 атмосфер... а опрессовывать... гм... почти на сорок.. то есть тепловые сети мы прессуем на 20, тепловой пункт на почти 40, внутрянку... ну на 10...
А вот интересно... куда могут понадобиться теплообменники на 25 атмосфер?!!
 
 
 
  испытатель
  16.11.2011, 0:21
  
 
  Цитата(Шпилька @ 15.11.2011, 17:24) 

Я тоже доползла вечерней лошадью. Вообще, то не приползла бы, если... Не позвонили проектировщики, которым поставщики теплообменников не объяснили, что статическое давление это не давление в состояние покоя (у меня давление в подающем 9 атм., в обратном 5 атм., статическое - 170 метров), а... ну типа отметка на уровнем моря... !
Такое впечатление, что нужно опять за парту. И не в покое, кстати, а при включенных подпиточных насосах.
 
 
 
 
  Шпилька
  16.11.2011, 15:27
  
 
  Испытатель, спасибо! Теперь я расскажу, до чего докатилась я.
В ТУ МосЭнерго эта величина показывает уровень над уровнем моря + статическое давление. То есть мои 170, при отметке над уровнем моря 130, дают 170-130=40метров=4 атмосферы статического давления.
Честно говоря, вообще не вижу смысла в этой величине... ну при конкретном проектировании... Понимаю, если случай был бы какой сумашедший... а так... от этих 4 атмосфер ничего не изменится...
 
 
 
 
  Цитата(Шпилька @ 16.11.2011, 17:27) 

Испытатель, спасибо! Теперь я расскажу, до чего докатилась я.
В ТУ МосЭнерго эта величина показывает уровень над уровнем моря + статическое давление. То есть мои 170, при отметке над уровнем моря 130, дают 170-130=40метров=4 атмосферы статического давления.
Честно говоря, вообще не вижу смысла в этой величине... ну при конкретном проектировании... Понимаю, если случай был бы какой сумашедший... а так... от этих 4 атмосфер ничего не изменится...
Она во всех ТУ это показывает, независимо от города. А что изменится объяснят жители верхних этажей 10-тиэтажки с отметкой нуля 145м.
 
 
 
 
 
  Цитата(Шпилька @ 16.11.2011, 16:27) 

Честно говоря, вообще не вижу смысла в этой величине... ну при конкретном проектировании...
Не, а когда вы по ТУ видите Р1 и Р2 равные (допустим) 8 и 4 атм., а на манометре стоят выше(или ниже- в другом случае) на эти 40 метров, то и с подпиткой по другому. Не считая, что еще по одному аспекту может быть другое давление, тоже больше , чем по ТУ.
 
 
 
 
 
  Цитата(К.Д. @ 16.11.2011, 17:50) 

...А что изменится объяснят жители верхних этажей 10-тиэтажки с отметкой нуля 145м.
Вдогонку. Доводилось сталкиваться на сильно пересеченной местности (хорошо хоть на уровне проектов), что при определенных напорах в статике к хору жителей верхних этажей могут присоединиться и солисты нижних этажей домов, находящихся в нижней части  сети после насосной 
 
  
 
 
  Задержка поставки!
  17.11.2011, 7:28
  
 
  почитаешь тему - волосы дыбом встают....
 
 
 
 
  Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся с вопросом строя расчетную схему существующей тепловой сети в специализированной програмее. А именно с давлением в котельной на отратном трубопроводе. Система теплоснабжения закрытая. Р1=65м, Р2=40м. В НТД нашел, что давление в обратке перед насосов должно быть  около 5м во избежании ковитации. Подскажите мне, Р2=40м, которые показывает монометр на обратке, это давление, создаваемое подпиточным насосом? И разница между Р1-Р2=25м не есть свободный напор на тепловой сети? Т.е. в программу мне нужно ввести Р2=5м минимум, и сводобный напор на выходе из котельной будет разница между 65-5м=60м? Или я не прав?
 
 
 
 
  Эпиляция появилась вовремя. Очень востребованная  процедура стала..... 
 
  
 
  andrey R
  19.11.2011, 1:24
  
 
  Цитата(BuSlav @ 18.11.2011, 22:44) 

в специализированной програмее.
Выкиньте программею, с Вашим уровнем понимания вопроса ей пользоваться противопоказано  
 
  
 
 
 
  Слыш, умник из Москвы! Ты если не можешь объяснить, так лучше бы молчал.
Две недели бана за хамство
 
 
 
  kozhiolga
  19.11.2011, 20:58
  
 
  Цитата(BuSlav @ 18.11.2011, 22:44) 

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся с вопросом строя расчетную схему существующей тепловой сети в специализированной програмее. А именно с давлением в котельной на отратном трубопроводе. Система теплоснабжения закрытая. Р1=65м, Р2=40м. В НТД нашел, что давление в обратке перед насосов должно быть  около 5м во избежании ковитации. Подскажите мне, Р2=40м, которые показывает монометр на обратке, это давление, создаваемое подпиточным насосом? И разница между Р1-Р2=25м не есть свободный напор на тепловой сети? Т.е. в программу мне нужно ввести Р2=5м минимум, и сводобный напор на выходе из котельной будет разница между 65-5м=60м? Или я не прав?
В программу нужно ввести Р2 40м., если величина в программе спрашивается как давление, бывают программы, где задается в напоре, тогда надо учитывать геодезическую отметку.  а то, что касается подпора перед насосом во избежание кавитации. так он у вас и так в обратном 40м.
 
 
 
   