Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какая максимальная мощность котла допустима в коттеджах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
hardmax
Здравствуйте всплыл такой вопрос. Какая максимальная мощность котла допустима внутри коттеджа?
Нашел только МДС 40-2.2000 "Пособие по проектироованию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов" - там написано (п.4.69), что допускается установка внутри дома в отдельном помещении первого или цокольного этажа теплового агрегата мощностью до 500 кВт. Но данное пособия ведь рекомендательные и обычно состоят из выдержек из СНиПов как например тот же СП 41-108-2004, где все пересекается со СНиПом "Отпление, вентиляция и кондицирование" в разделах по отоплению для поквартирного теплоснабжения.
Подскажите плиз, может и про эти 500 кВт сказано в каком-нибудь более руководящем документе или можно слепо доверять этому МДС?
Всем зараннее спасибо.
инж323
А вам 100 кВт не хватит, что котел был неподнадзорным для энергонадзора?Не по газу, а как энергоустановка.
ruben
Всё зависит от того, какое помещение Вы выбрали для котла. Если это отдельное помещение, то тогда - можно ставить теплогенераторы свыше 35 до 100 кВт. Если же котёл - в
а) в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещения (исключая ванные, душевые, санузлы);
б) во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
то тогда не выше 35 кВт

Источник знаний - СНиП 41-01-2008, пункт 6.2.3.
hardmax
Цитата(инж323 @ 17.2.2009, 17:43) [snapback]354529[/snapback]
А вам 100 кВт не хватит, что котел был неподнадзорным для энергонадзора?Не по газу, а как энергоустановка.


А можно поподробней? До каких мощей неподнадзорные и где это прописано?

Цитата(ruben @ 17.2.2009, 18:28) [snapback]354548[/snapback]
Всё зависит от того, какое помещение Вы выбрали для котла. Если это отдельное помещение, то тогда - можно ставить теплогенераторы свыше 35 до 100 кВт. Если же котёл - в
а) в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещения (исключая ванные, душевые, санузлы);
б) во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
то тогда не выше 35 кВт

Источник знаний - СНиП 41-01-2008, пункт 6.2.3.



Т.е. то, что написано в этом МДС 40-2.2000 про 500кВт - полная ерунда и не соответствует действительности? И в реальности разрешено до 100 кВт? Просто мне казалось что этот пункт СНиПа относится скорее к поквартиным котельным в многокваритрных домах, но не к одноквартирным блокированным жилым домам(коим является коттедж допустим)
Irgosha
Цитата(hardmax @ 18.2.2009, 8:54) [snapback]354732[/snapback]
А можно поподробней? До каких мощей неподнадзорные и где это прописано?
Т.е. то, что написано в этом МДС 40-2.2000 про 500кВт - полная ерунда и не соответствует действительности? И в реальности разрешено до 100 кВт? Просто мне казалось что этот пункт СНиПа относится скорее к поквартиным котельным в многокваритрных домах, но не к одноквартирным блокированным жилым домам(коим является коттедж допустим)

Не знаю поможет ли Вам, но есть еще
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. Я не знаю, есть ли она на форуме. Если Вам нужно, я скину. Это небольшой вордовский файл. Вот выдержка из него:
4.1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
- на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
- в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
ruben
Цитата(Irgosha @ 18.2.2009, 10:28) [snapback]354744[/snapback]
Не знаю поможет ли Вам, но есть еще
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. Я не знаю, есть ли она на форуме. Если Вам нужно, я скину. Это небольшой вордовский файл. Вот выдержка из него:
4.1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
- на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
- в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.


Мне кажется эта Инструкция - как бы промежуточная, она была введена в 1996 году до выходя в свет нового СНипа. И там записано:
"Настоящая Инструкция является временным нормативным документом промежуточного характера. По мере накопления опыта проектирования, строительства и эксплуатации будет определена эффективность установленных требований, на основании которых будут внесены необходимые положения в соответствующие нормативные документы". После неё появился документ МДС 40-2.2000.
Лучше ссылаться на СНИиП. Да и действительно, зачем связываться с поднадзорным оборудованием выше 100 кВт?
инж323
Цитата(hardmax @ 18.2.2009, 8:54) [snapback]354732[/snapback]
А можно поподробней? До каких мощей неподнадзорные и где это прописано?

ПТЭЭУ.На форуме тут есть.
К.Д.
Поднадзорность может пойти еще и по линии газовой инспекции. У них по моему с 360 кВт начинается. Точно в ПБ по газу прописано.
В принципе сам видел котел в коттедже 170 кВт и нифига страшного не произошло. Просто инспектор может повадиться и потребуется договор на обслуживание котельной лицензированной организацией. Плюс порядок согласования другой будет.
ruben
Цитата(К.Д. @ 18.2.2009, 21:08) [snapback]355081[/snapback]
Поднадзорность может пойти еще и по линии газовой инспекции. У них по моему с 360 кВт начинается. Точно в ПБ по газу прописано.
В принципе сам видел котел в коттедже 170 кВт и нифига страшного не произошло. Просто инспектор может повадиться

Дело не в том что инспектор повадится или порядок согласования другой. Отношение к котлу совсем другое. Свыше 100 кВт котел должен быть с паспортом, инструкцией по эксплуатации, проходить регистрацию, периодическое тех освидетельствование и т.д. По оборудованию - клапана (и взрывные и предохранительные), набор защит, освещение, КИПиА, оперативная документация и многое другое.
Хотя проектировщика по большому счёту хлопоты владельца должны мало волновать
К.Д.
Паспорт на котел в любом случае должен быть, иначе его не примут. Насчет защит - если владелец с головой дружит он и на маленьком котле поставит все что для больших требуется. А предохранительные клапана кстати тоже всегда обязательны.
инж323
Цитата(К.Д. @ 19.2.2009, 5:57) [snapback]355204[/snapback]
Паспорт на котел в любом случае должен быть, иначе его не примут. Насчет защит - если владелец с головой дружит он и на маленьком котле поставит все что для больших требуется. А предохранительные клапана кстати тоже всегда обязательны.

Котел мощностью 101 кВт поднадзорен и тепловой инспекции(как и системы к нему подключаемые соответственно), так и газовой службе( у них хоть на 1 кВт).Просто эти органы надзорные каждый свое смотрит и при 101 кВт газовики без Акта допуска ТЭУ в эксплуатацию не включат.даже если по газу у них все нормально( по правилам так, по жизни есть варианты).И паспорт котла и защиты все и прочее это не прихоть надзорных органов- это и безопасность владельца тоже.
И , кстати, коль проектировщика не будут "по большому счёту хлопоты владельца должны мало волновать", то и интересы проектирвщика владелец не будет помнить и врядли с ним установит деловые доверительные отношения.
Хотя вот тема не очень ясно куда движется- может еще мегаватные котлы обсудить применительно к котеджу?Иль будем все же в востребованных пределах мощностей разговаривать? Есть изыски-Касс упоминал котельную для огроменного котеджа на 240 кВт, но это разовый случай все же и скорей котельная была отдельно стоящей и прочие дела.
ruben
Цитата(К.Д. @ 19.2.2009, 6:57) [snapback]355204[/snapback]
Паспорт на котел в любом случае должен быть, иначе его не примут.

Паспорт паспорту рознь. На молоток тоже паспорт выдают в магазине. А паспорт поднадзорного котла:
1. Регистрируют в котлонадзоре
2. Заполняют по месту, т.е. вписывают ХВО, насосы и т.д.
3. Шнуруют и проставляют страницы
4. Прикладывают продольный и поперечный виды котла и план котельной
и т.д. Котёл Эт Вам не молоток smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.