Цитата(Эстрой @ 21.2.2009, 13:27) [snapback]356147[/snapback]
При монтаже трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, противопожарного водопровода технадзор требует освидетельствования и оформления актами на скрытые работы каждого слоя грунтования и окрашивания.
Вопрос вот в чем:
1. Можно ли не оформлять актами на скрытые работы каждый слой грунтования и окрашивания, а закрыть одним актом?На какие нормативные документы ссылаться?
Нет. Согласно Правил технического надзора за строительными объектами по изоляционным работам Вы должны предоставлять:
акты скрытых работ на подготовку поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции;
акты скрытых работ на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего;
акты скрытых работ на выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, кладкой, защитными ограждениями или водой;
акты скрытых работ на устройство гидроизоляции деформационных и температурных швов;
акты скрытых работ на выполнение гидроизоляции в местах стыков и сопряжений в сооружениях из сборных элементов и в местах болтовых соединений в сооружениях из чугунных и железобетонных тюбингов;
акты скрытых работ на устройство оснований под изоляционный слой;
акты скрытых работ на устройство каждого слоя теплоизоляции до нанесения последующего;
акты скрытых работ на устройство каркаса теплоизоляции и изоляции (или ее участка) до закрытия ее грунтом или защитными ограждениями;
акты скрытых работ на устройство пароизоляции кровли;
акты на звукоизоляцию конструкций;
акт на пароизоляцию;
акт на гидроизоляцию санузлов;
акт на герметизацию стыков наружных панелей.
Документ этот Вы можете посмотреть на сайте www.texnadzor.com
Цитата(Эстрой @ 21.2.2009, 13:27) [snapback]356147[/snapback]
2.Согласно каким нормативным документам определяется количество слоев грунтовки и окраски трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, противопожарного водопровода?
Спасибо!
На каждый вид трубопроводов свои нормативы по изоляции. У меня только есть по теплоснабжению и общий - по подземным трубопроводам.
А вообще многое зависит от инспектора технадзора. Договаривайтесь с ним(ней) и будет Вам счастье.