Подскажите,пожалуйста!Для отопления цеха нужно установить тепловентиляторы больших мощностей на антифризе,которые будут устанавливаться на жалюзийных решетках.В общем,основное условие-они должны работать при t до -30.Может,кто сталкивался с такими?
Любой тепловентилятор с медными трубками теплообменника без проблем выдержит антифриз в необходимой Вам концентрации. Ни в коем случае не ставьте теплообменники из оцинкованных труб!!! Да, проблемы у Вас будут как раз с трубопроводной сетью и армтурой: плохая гидравлика, течи и т.п. Но это уже отдельная статья.
спасибо!буду искать с медными трубами...