Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: тепловентилятор на антифризе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Ируся
Подскажите,пожалуйста!Для отопления цеха нужно установить тепловентиляторы больших мощностей на антифризе,которые будут устанавливаться на жалюзийных решетках.В общем,основное условие-они должны работать при t до -30.Может,кто сталкивался с такими?
Alex_
Любой тепловентилятор с медными трубками теплообменника без проблем выдержит антифриз в необходимой Вам концентрации. Ни в коем случае не ставьте теплообменники из оцинкованных труб!!! Да, проблемы у Вас будут как раз с трубопроводной сетью и армтурой: плохая гидравлика, течи и т.п. Но это уже отдельная статья. sad.gif
Ируся
спасибо!буду искать с медными трубами...