Alena
Здравствуйте.
Проверьте, пожалуйста, схему обвязки котла и подскажите какие ошибки.

Вот схема
jota
Насос "in line" не требует гибких вставок, мало того, Вы его не закрЕпите никак, кроме как на трубу.
Не знаю этого котла, по моему газовый. Не знаю есть ли в его автоматике регулировка температуры с коррекцией по наружной температуре. Если нет придётся делать это вручную термостатом котла или дополнить систему автоматикой: 3-ходовым вентилем с электроприводом и электронный контроллер с парой датчиков температуры.
В остальном, сама котельная очень простая и ошибиться сложно. smile.gif
jota
Да, и обратный клапан после насоса там ненужен. Ему там делать нечего....
Heater
Цитата(Alena @ 27.2.2009, 16:59) [snapback]357949[/snapback]
Здравствуйте.
Проверьте, пожалуйста, схему обвязки котла и подскажите какие ошибки.

Вот схема


По системе отопления: можно не тянуть плети, а обойтись стояками.
alsem
Между котлом и расширительным баком, не должно быть отсечной арматуры (расширительный бак можно подключить к системе через специальную группу подключения, с нормално-открытым опломбированным шаровым краном). В противном случае можно установить два бака: котловой и системный.
jota
Цитата(alsem @ 1.3.2009, 15:30) [snapback]358445[/snapback]
Между котлом и расширительным баком, не должно быть отсечной арматуры

Относится к бакам открытого типа, которые являются одновременно и предохраняющим устройством.
Мембранные баки не являются предохраняющим устройством - это обычные "компенсаторы"
black-general
обратные клапана ставятся в тех условиях где присутсвую два или более циркуяционных насосов для придотврашения гидравлического удара, запорную армотуру можно ставить! Но не жилательно потому что бывали слуции когда монтажник или хозяин перекрывали эти краны вот причина всему
Расширительные баки :
назначение
1 компенсация температурного расширения воды
2 предотвращение гидравлического удара
3 водонапорные емкости



alsem В противном случае можно установить два бака: котловой и системный
на сколько мне зивесно в системе опопления два бака синроно не работают и монтируется только один бак потомучто второй не работает
black-general
пардон исправил
запорную армотуру можно ставить на Расширительные бак! Но не жилательно потому что бывали слуции когда монтажник или хозяин перекрывали эти краны вот причина всему
Пирамидон
Здравствуйте! Посмотрел Вашу схему, замечание такое: Добавьте резервный циркуляционный насос, через запорную арматуру паралельно
Готр
".........систему автоматикой: 3-ходовым вентилем с электроприводом и электронный контроллер с парой датчиков температуры.
. smile.gif

Уважаемый jota а что Вы посоветуете для бытовой серии?
испытатель
Ну и я добавлю немного. Если уж обвязываете сетчатые фильтры запорной арматурой для прочистки, то не жалейте еще один кран - на байпас вокруг участка отсечения фильтра, а лучше два, с манометром между ними - для контроля засорения фильтра.
alsem
Цитата(jota @ 1.3.2009, 18:33) [snapback]358475[/snapback]
Относится к бакам открытого типа, которые являются одновременно и предохраняющим устройством.
Мембранные баки не являются предохраняющим устройством - это обычные "компенсаторы"

В группе безопасности, из арматуры имеем: воздухоотводчик (который, будучи не снабжённым противовакуумным колпачком, при разрежении (это когда система остывает), может и не открыться) и предохранительный клапан, который при появлении разрежения в системе, не откроется по определению.
Результат: хоть раз в сезон, да выезжаем на замену секций чугунных радиаторов, проломленных атмосферным давлением внутрь. Сам не верил, пока не увидел.
Заодно: ни у одного производителя (отопительные приборы; трубопроводные системы; котлы), не встречал данных
по устойчивости к разрежению.

Ещё одна загвоздка. Если вместо спец-клапана установить просто отсечку, то как бак обслуживать?
Цитата(black-general @ 5.3.2009, 16:51) [snapback]360493[/snapback]
alsem В противном случае можно установить два бака: котловой и системный
на сколько мне зивесно в системе опопления два бака синроно не работают и монтируется только один бак потомучто второй не работает

Да-а?
То-есть, если в комбинированной котельной имеем резервный электрокотёл со встроенным баком, или имеем настенный котёл с баком не обеспечивающим нужную для системы компенсацию, то второй бак ставить бесполезно? А какой бак в этих случаях не будет работать, котловой или системный?
jota
Вопросу пол-года.
Всё уже давно спроектировано, сдано и забыто..... biggrin.gif
А внутрь части попадают не из-за давления снаружи, а из-за криволинейной конфигурации секций. Обычно происходят трещины от температурного напряжения - неправильная эксплоатация котла (низкая обратка) Затем при остывании, результирующая сила давления краёв трещины направлена внутрь.
Давление атмосферное не может быть более 1 бар, а котлы расчитаны на 4 бар, обычно....
ivan-l-ing
Ну и пусть вопросу пол года.
Писану про отопление:
-нет плана
-если ставится клапан радиаторный RTD-N без термоголовки это не значит, что его не настраивают и преднастройка нужна всех клапанов, наличие термоголовки лишь экономия тепла при наличии теплопритока
-ASV-M просто запроный понта ставить его только из-за штуцера нет, лучше просто шарик и потери меньше будут
-ASV-P там вообще не нужны, не будет в такой мелкой системе таких перекосов, только давление схавает
-я б поставил шарики на стояки + спускники, либо универсальные со встроенными
-что за ОП я так и не допер