подскажите. пожалуйста, какими документами надо руководствоваться, если при прокладке кабель пересекается с газопроводом?
Например типовым А5-92
Такая ситуация - по мосту проходит газопровод (примерно Д=~200mm точно незнаю) надо параллельно проложить кабель 0,4кВ. Где найти нормы по прокладке, в чем прокладывать, расстояния и т.д.
alekcey
30.6.2009, 10:54
По ПУЭ есть минимальные растояния до трубопроводов 400 мм п.2.1.57 применительно. ПБ09-540-03 посмотрите тоже применительно, для спирта применял экспертиза приняла.
HasBolla
1.7.2009, 10:43
В обсчем читал, смотрел и пришел к выводу, что надо прокладывать в стальной трубе на расстоянии 1м. Если кто делал такое, поделитесь опытом (насчет подводных камней при согласованиях и экспертизе).
з/ы/ говорят, что в ж/б мостах отверстия нельзя сверлить. правда? крепления газопровода приварены к закладным всяким в конструкции моста.
HasBolla
7.7.2009, 10:55
Кто помнит, где написано как нормируется толщина стенки трубы в зависимости от сечения прокладываемого в ней кабеля чтобы не прогорела при КЗ? знаю, что до 2,5 мм кв не нормируется
HasBolla
7.7.2009, 11:49
и в догонку может кому попадалась или есть програмка чтобы посчитать диаметр троса для подвески кабеля. вот здесь нашел медоду мериканскую, может кому надо http://www.telesputnik.ru/archive/52/article/67.html, но хоцца что бы програмка считала
alekcey
7.7.2009, 12:04
Толщина стенки трубы СП 31-110-2003 таб.14.1