Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление однотрубной системой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Anette-ov
3-х этажный жилой дом. В цоколе хотят сделать спортзал и пристроит сауну. Разводка подачи однотрубной системы идет где-то там... неизвестно... Обратку собирают в подвале (он же цоколь). Параметры теплоносителя 95-70. Возможно ли врезаться в обратку, установить приборы и отопить ими небольшие по площади помещения? Проект скорее всего согласовываться не будет..
jota
Цитата(Anette-ov @ 19.3.2009, 13:27) [snapback]366229[/snapback]
1. В цоколе хотят сделать спортзал и пристроит сауну.
2. Разводка подачи однотрубной системы идет где-то там... неизвестно...
3. Возможно ли врезаться в обратку, установить приборы и отопить ими небольшие по площади помещения?

1. В цокольном этаже новая нагрузка - надо посчитать сколько добавиться
2. Подача скорее всего на чердаке
3. Куда собираетесь врезаться: в стояки или в обратку? Какая мощность нужна для этих помещений?
Для решения надо сделать аудит всей системы отопления.
Я бы от теплоузла до новых помещений проектировал бы отдельную линию и не лез бы в старую неясную систему отопления...
Anette-ov
Собираюсь врезаться в стояки, а дом старый , элеватор находится в другой части подвала, неизвестно где именно...
jota
Врезая дополнительное сопротивление в стояк, можете вообще его остановить.
Не советовал бы эксперементировать со старой системой. Никто не знает - возможно через пару лет захотят на с/зал и сауну отдельный учёт тепла - и тогда ничего нельзя будет сделать.
Ложите от элеватора отдельную линию.
Хитрый Лис
Цитата
Разводка подачи однотрубной системы

Цитата
Возможно ли врезаться в обратку

Получается что существующие радиаторы и Ваша новая система будут как один стояк? Если так, то все радиаторы будут соеденены последовательно. Вам придется выдержать
Цитата
Параметры теплоносителя 95-70

Соответственно дельта t на всех радиаторах стояка уменьшится, и колическтво секций (длину) существующих радиаторов придется увеличить.
Согласен с jota
Цитата
отдельный учёт тепла

в таком случае сделать практичеси невозможно, а они захотят знать сколько платить.
tomskair
Советую, даже если и без учета тепла (я бы сделал учет), врезаться трубой в подачу, установить балансировочники..
KGP123
А может попробовать "теплый пол" в цокольных помещениях. Разрываете обратку. Врезаете смесительный узел с 3-х ходовиком и разводку теплого пола. При моделировании получалось, но при условии достаточного напора на гидроэлеваторе.