Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прямые участки перед расходомерами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
viks11
Доброго всем дня! подскажите есть ли разница какие трубы применять для прямых участков перед и после расходомеров? Подойдут электросварные? или все равно? бесшовные просто дороже. Просто иногда пр взгляде внутрь Э/С трубы форма сварного шва не очень радует.
AllexS
Очень и очень желательны бесшовные.
Цитата
Просто иногда при взгляде внутрь Э/С трубы форма сварного шва не очень радует.

Вы же сами все прекрасно понимаете
ruben
Какая разница в цене бесш и э/с участков трубы 5...10 метров? Разве это категорично?
To AllexS - Поскольку в диалоге представитель уважаемой мной фирмы, хотелось бы спросить следующее- Предположим вариант расчёта расхода тепла не подходит ни под один из предложенных Вами вариантов расчёта при измерении СВТУ-10М. Допускаете ли Вы менять по желанию Заказчика (имеется в виду схема Заказчика) вариант расчёта при неизменном количестве первичных датчиков и без изменения стоимости узла учёта?
AllexS
Рубен, я, честно говоря, не представляю какую схему нужно изобрести, чтобы у нас не нашлось для нее готового алгоритма учета.
Возможно Вы не все знаете о наших приборах. Готов рассказать больше. Набросайте схемку. Обсудим. В личке, электронкой или здесь - как Вам удобно.
ruben
Цитата(AllexS @ 26.3.2009, 1:42) [snapback]370039[/snapback]
Рубен, я, честно говоря, не представляю какую схему нужно изобрести, чтобы у нас не нашлось для нее готового алгоритма учета.


Ситуация весьма тривиальна:
На узле учёта есть трубопровод подачи ГВС потребителю, Gгвс с температурой Tгвс. После потребителя часть воды возвращается к источнику в виде рециркуляции, Gрец с температурой Tрец. Стандартная схема. ТОлько ГВС без системы отопления. Необходимо посчитать количество потребленного с ГВС тепла. Причём Tгвс не обязательно равно Tрец, поскольку вода остывает
Формула расчёта - Q гвс = Gгвс*Tгвс - Gрец *Tрец
Теперь возьмите Ваше Руководство по эксплуатации СВТУ-10М (ШИМН.407251.003 РЭ за сентябрь 2007 г) и скажите какой из 12 вариантов расчёта тепла с ГВС Вы посоветуете использовать.
Наиболее подходящим является вариант №4,

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

однако здесь необходимо искусственно задавать температуру холодной воды, равной 0, что в принципе является абсурдом, поскольку никакой холодной воды здесь нет - ГВС не подпитывается. Далее, две организации - продавец и покупатель тепла с ГВС не хотят понимать и принимать, что расчёт по варианту №4 является вариантом для открытой системы водоснабжения. но мы хотим применить его для расчёта тепла с ГВС, что тоже является абсурдом.
Прокомментируйте пожалуйста.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.