Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление склада на АЗС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Akila
Вопрос в следующем, на многих АЗС есть торговый зал, реализуемые товары в котором хранятся в продовольственом и непродовольственном складах небольшой площади (или в других экспликациях - кладовых), можно ли для таких помещений предусматривать отопление электроконвекторами? В приложении Б СниП41-01-2003 Б11 упоминаются склады, но данный пункт касается производственных помещений.
Странная Белка
В АЗС допускается устанавливать только бытовые масляные электронагреватели или водяное отопление. ППБ 01-03, п. 756
Akila
Прочитал. Не раз видел на АЗС в торговых залах инфракрасные нагреватели Frico, а оно вон как.
Akila
Интересно почему в НПБ 111-98* "Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" про это несказано ни слова
Странная Белка
Не все эксперты в курсе этого ППБ, поэтому прокатывают и инфракрасники и прочая лабуда biggrin.gif
sergey12
Цитата(Странная Белка @ 23.3.2009, 16:23) *
В АЗС допускается устанавливать только бытовые масляные электронагреватели или водяное отопление. ППБ 01-03, п. 756

В АЗС есть торговый зал, операторная. Отопление водяное. Но электрокотел располагается в данном здании. Можно так располагать котел?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.