Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор циклона
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
psk
Добрый день. Прошу помощи. Есть задача организовать вытяжку и помещения, в котором работает пескоструй и шлифмашина, но работают не одновременно. Причем заказчик хочет не местную вытяжку, а общеобменную. Понимаю, что это не совсем правильно, но так хочет заказчик. Можно ли исходя из таких данных грубо подобрать марку циклона. СпасиБо заранее за содействие.
Нестор
А зачем ему циклон. Он борец за чистоту окружающей среды? А людей ему не жалко, котрые работают в этом...?
zaharov63
то не то, чобы "не совсем правильно", это абсурд.
Мастер
Желания заказчика - закон. К этому надо относиться спокойно. У нас на заводе на гальванике, вообще убрали общеобменную вентиляцию, так ещё главный инженер требует убрать и местные. Радуйтесь.
Если он далёк от вентиляции, соорудите местную вытяжную вентиляцию, и любую приточную, и гордо назовите всё это общеобменной. Если разбирается, то устанавливайте два вентилятора: приток и вытяжку (одно, главное, с наибольшим диаметром, ответвление от которой и будет действовать как местная от пескоструйки.
А циклон, думаю, надо выбрать универсальный ЦН-15, с наименьшим диаметром 400 мм - коэффициент очистки выше, и в зависимости от производительности вентилятора - количество циклонов.
Так что, проблемы здесь нет. Проблема лишь в деньгах и времени.
Liza2
Не можно.
"Заказчик всегда прав". Часто Заказчик сам не понимает, что ему нужно. Не понимает разницы между местной и общеобменной вытяжкой. Тут похоже тот самый случай. Сначала ему надо популярно всё объяснить и убедить сделать правильно. В противном случае, когда система будет смонтирована и не будет работать он сам и скажет:"Вы же специалист!!! Почему вы меня не убедили???" И вот здесь он будет прав.
1. Если пескоструйка не самопальная, а нормальная заводская, то у нее уже должен быть патрубок для аспирации. Легальные производители должны указывать и скорость или объем удаляемого воздуха в паспорте.
2. В общеобменную вытяжку попадет только витающая пыль мелких фракций, попадая и в зону дыхания работающих, а крупнее - осядет на пол помещения. Мелкодисперсионную пыль циклоном уловить проблематично. Если ставить рукавный фильтр, то он должен быть тогда обязательно с механизмом регенерации. И не просто встряхиванием рукавов, - этого не достаточно.
3. При правильной аспирации пескоструйки концентрация улавливаемой пыли довольно высока. Вместе со стеклом она работает как абразив. Поэтому, лучше циклон с обратным конусом типа ЦОК или ЦЛП. Возможно и применение циклонов НИИОГАЗ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.