Ситуация следующая:
Автоматизировали ОЗК на ТРЦ, повесили гигантский шкаф с кучей лампочек, в нём предусмотренно закрытие ОЗК по сигналу пож. станции (автоматическое) и возможность открывать закрывать каждый клапан с клювика на шкафу (ручное) есть еще возможность управлять из диспетчерской (дистанционное)
Заказчик утверждает, что от него пожарник требует предусматривать рядом с каждым ОЗК маленький пультик с ручным управлением клапаном, типа ручное управление должно быть по месту, при том возможность открытия белимовского клапана кривым ключем как ручное по месту не катит.
Вопрос:
Кто нибудь слышал про подобные нововведения?
Как вы делаете на объектах?
Ну и если вышло какое то новое требование (бред) об этих пультиках, дайте ссылочку.