ИТП изометрия и паспорт проекта в pdf
 
 
 
 
  вот накрутили-то... 

  неужели нельзя было попроще. Такое мракобесие варить замучаешься, не говоря уже об изоляции. Похоже там не соблюдены расстояния между трубопроводами (в изоляции). А еще есть пару кранов, которые просто невозможно закрыть не совершив акробатический номер (где спаренные фильтры и грязевики на последнем рис).
Нужен еще пАзитифф??? их есть у меня... 
  
 
 
  Valentinium
  18.5.2006, 22:23
  
 
  В чем чертилось?
 
 
 
  Archangel
  20.5.2006, 21:50
  
 
  Цитата(AAANTOXA @ May 19 2006, 10:17 )
В чём чертилось???
 Скорее всего в MagiCad.
 
 
 
 
 
  Коллеги хочу высказаться по увиденному.
ИМХО это можно сделать а AutoCade в 3D (твердотельными примитивами), только если переменную DISPSILH=1 будет виден только контур лучше для обзора.
Это компоновочные схемы в полублочном исполнении (требуют хорошего компа ну и все детали в 3D). Если рамы сделать не из швеллера, а из квадратной трубы(40х40,40х20) и применить хомуты типа Хилти то будет еще лучше. По поводу "навороченности" нужно посмотреть принципиальную схему. Смущает клапан на отопление Ду80,Kv=100- по-моему сильно завышен
 
 
 
  Сергей А.
  25.5.2006, 8:46
  
 
  Наверное это демонстрация возможностей программы, а не данные реального проекта - при нагрузке отопления 62 кВт мощность циркуляционного насоса 11 кВт.... 
  
 
 
 
  Зарекся, что-то выкладывать в форум.
Ну раз уж решил выложить апликацию проекта - так теперь чтобы вопросов небыло
Выложил схему (в монохроме)
Цитата
Наверное это демонстрация возможностей программы, а не данные реального проекта....
to Сергей А.
А у Вас Сергей светлая голова
 
 
 
 
 
  To Orfey Не обижайся. я сам проектировал в акаде в 3Д. хотел бы узнать проект сделан в железе?
 
 
 
 
  Цитата
To Orfey Не обижайся. я сам проектировал в акаде в 3Д. хотел бы узнать проект сделан в железе?
C чего Вы взяли, что я обиделся. На что?
Да проект сваяли месяц назад. Прораб фотки закачал на сервер. Аккуратно сделано.
 
 
 
 
 
  Да нагрузка хорошая, если я не ошибаюсь, то по Правилам учета тепла при нагрузке больше Qo=0.5 Гкал/ч нужно ставить датчики давления. Проект в какой программе сделан?
 
 
 
 
  Цитата
Да нагрузка хорошая, если я не ошибаюсь, то по Правилам учета тепла при нагрузке больше Qo=0.5 Гкал/ч нужно ставить датчики давления. Проект в какой программе сделан?
Я всё в проекте УКУТа (или как он у меня назван УУТТ) отразил
По поводу софта - сембиоз программ
 
 
 
 
 
  Элементы железа сам рисовал? И симбиоз програм-это чего? 
Сам такие штуки в автокаде шлепаю (в смысле ИТП ("штуки,хехе")).
 
 
 
  Special Guest
  1.6.2006, 12:17
  
 
  Нагрузка не такая уж и высокая на ваш ИТП. В изометрии разобраться сложно, я полагаю, что бы легче было осознать все, лучше отображать системы теплоснабжения различных нужд отдельно - на ГВС, на вентиляцию, отопление итд. Кстати что за бак, его обвязки я не понял
 
 
 
 
  Это ЦТП. Я и не говорил о большой нагрузке. Да и какая разница.
Бак - расширительный, на подпитке. Я полагаю Вы про него.
Изометрия как примочка к проекту. Проект выпускается как обычно: планы, разрезы
Прораб на стройке работал с ноутом и имел электронную копию проекта - соответственно крутил и вертел чертеж как хотел.
Для своих монтажников я вообще не выпускаю "твердых" копий.
 
 
 
 
  Цитата(orfey @ Jun 1 2006, 15:42 )
Прораб на стройке работал с ноутом и имел электронную
 Круто ! Мечта!!!
 
 
 
   