Цитата(ALL_912 @ 13.4.2009, 13:37) [snapback]377765[/snapback]
Здравствуйте всем. У меня сложилась банальнейшая проблема с завоздушиванием системы отопления. Здание 15м. в высоту, система двухтрубная тройниковая, материал металлопластик на пресах, радиаторы Ал., твердотопливный котел. При давлении до 2 атм. плохо прогреваются радиаторы 4-го этажа + завоздушиваются радиаторы 4-го эт. При повышении давления до 2,5 атм. 4 эт. начинает прогреваться и заводушивается гороздо реже. Подскажите в чем основные причины и как с этим можно справиться. Заранее благадарен всем откликнувшимся.
Чем выше давление, тем меньше завоздушивание- аксиома.
Вариант- поднимаете давление, до максимально рабочего, выгоняете весь воздух циркулиционником в вверхнии приборы, спускаете.
После понижаете давление до оптимальнорабочей.