Alena
Здравствуйте.
Сделала систему отопления в коттедже, работающую от газового котла, с применением циркуляционного насоса UPS. Теперь возник вопрос, как будет отапливаться здание при отключении электричества? Без насоса естественной циркуляции не достаточно. Подскажите что можно придумать на этот случай.
CY-27
Какое время отключения электроэнергии???
Alena
Отключение электричества до от 1 дня до нескольких дней

Mefisto
Источник бесперебойного питания в качестве АВР для циркуляционного насоса и автоматики котла (если она присутствует). В зависимости от емкости аккумуляторов работать может до месяца, так как потребляемая мощность циркуляционника невелика
Alena
А для коттеджей ставят такие бесперебойники
Роман99
Цитата(Alena @ 15.4.2009, 13:24) [snapback]378514[/snapback]
А для коттеджей ставят такие бесперебойники

только не бытовые, компьютерные! rolleyes.gif
zeman
Посмотрите вот здесь например. Хотя электронщики их и ругали за синусоиду квадратную, но в принципе оборудование такое есть. Нужны только голова и руки.
Роман99
Цитата(zeman @ 15.4.2009, 15:18) [snapback]378574[/snapback]
Посмотрите вот здесь например. Хотя электронщики их и ругали за синусоиду квадратную, но в принципе оборудование такое есть. Нужны только голова и руки.

вот в чем все и дело, что эти бесперебойники срезают верхнюю и нижнюю границу синусойды, а это может очень плохо сказаться на насосе
Alena
А может быть есть какие-нибудь генераторы на дизельном топливе, маленькие, для коттеджа или квартиры?
Alex_
Цитата(zeman @ 15.4.2009, 15:18) [snapback]378574[/snapback]
Посмотрите вот здесь например.

ИМХО, эта продукция не стОит и половины того, что за нее прОсят.

Цитата
А может быть есть какие-нибудь генераторы на дизельном топливе, маленькие, для коттеджа или квартиры?
Есть, конечно, только они в массе своей бензиновые. Но эти генераторы 1) шумят 2) требуют отвода выхлопных газов 3) требуют ручного запуска. Автоматический запуск на моделях от 5 кВт и это уже не самые маленькие деньги.

Да, кстати, систему отопления коттеджа с проблемным электроснабжением надо изначально проектировать с учетом минимизации требуемой электрической мощности.
Например: ставится энергонезависимый газовый котел и циркуляционный насосик с сухим ротором (следовательно, с высоким КПД). Кстати, Zeman, в линейке DAB есть замечательная моделька ALM 200 с потреблением около 15 Вт при расходе 1,5 куба в час. Ну и гидравлика, соответственно, расчитывается на 15 кПа потерь. Диаметры труб выходят на ступень побольше, термоклапана надо выбирать не наобум, а с увеличенным Kv, но это тем не менее комфортная система, которую можно выполнить в пластике, а не естественная циркуляция из огромных стальных труб. И, главное, всю эту красоту в течение суток отлично тянет 3000Вт массовый и поэтому недорогой компьютерный смарт-УПС.