у них ВЕЗДЕ уклоны трассы приняты К ЦТП
(ЦТП - 6 штук)
притом, что ради того, чотбы эти уклоны сделать именно К ЦТП они заглубляют трассу до 2х-3х метров
вот всегда считала, что уклон трассы должен быть ОТ ЦТП
перерыла СНиП про уклоны и слив воды из сети нашла только следующее:
9.5 Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки должен быть не менее 0,002. .....
Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.
На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мостам и т.п.) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона.
14.13 На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой условным проходом 15 мм для выпуска воздуха в высших точках всех трубопроводов и условным проходом не менее 25 мм - для спуска воды в низших точках трубопроводов воды и конденсата.
Допускается устройства для спуска воды выполнять не в приямке ЦТП, а за пределами ЦТП в специальных камерах.
обьясните - чем люди могли руководствоваться принмая такие решения?
я вот ну НЕ ПОНИМАЮ

тобишь согласно п 14.13 даже из самого здания ЦТП можно воду сливать не в самом ЦТП, а за его пределами
вобщем погоите кто чем может...