Alena
Здравствуйте.
Рассчитывала систему отопления вертикальную двухтрубную по программе Поток с терморегуляторами RTD-N, теперь заказчик просит их заменить на другие клапаны без преднастройки типа люксор (а на стояках оставляем те же ASV). Скажите я могу по полученным по программе( с клапанами RTD-N ) Kv просто подобрать по каталогу (без расчета) клапаны новой марки? Или же это будет неверно и стоит вручную считать всю гидравлику, т.к. в программе данной марки нет?
Роман99
а что тут переподбирать, они ведь будут однозначно одинакого типоразмера Ду15
Alena
настройка клапанов на обратке от радиаторов подбирается по Kv
Alena
неужели никто не подбирал таким образом клапаны?

Kult_Ra
Замена по Kv вреда не принесет.
Но в двухтрубном стояке ещё нужны настройки - они ликвидируют не равенство потерь давления в циркуляционных кольцах через каждый ПО.

"другие клапаны без преднастройки типа люксор (а на стояках оставляем те же ASV)."

Дело дрянь
- пропадет вязка внутри стояка. ASV - распределяют теплоноситель между стояками. А внутри это происходит благодаря настройкам RTD-N. Пуск и наладка "распределят" окончательно потоки внутри стояка смещением расчётных настроек RTD-N.

Что им даст взамен
клапан без преднастройки типа люксор?
Закзачик такое без вреда решение может предложить только для однотрубного присоединения ОП в стояке
Kult_Ra
уточнение:
Что им (наладчикам) даст взамен
клапан без преднастройки типа люксор?
Тогда придется на вторую подводку обязательно предусмотреть "отсекатель с настройкой" и всё с заменой получится
Alena

[/i]Тогда придется на вторую подводку обязательно предусмотреть "отсекатель с настройкой" и всё с заменой получится

[/quote]

это что такое -отсекатель с настройкой- где можно посмотреть технические данные и подбор? и как он выглядит.
Заранее спасибо

Kult_Ra
отсекатель с настройкой = жаргон, наверное ohmy.gif Положено давать возможность отключить и снять ОП. Иногда настроек термовентиля "не хватает" и на обратной тоже ставится вентиль (откл.чающий) с настройками. Делают разные фирмы. Это Far.

Прямой ручной регулирующий вентиль
jota
Цитата(Alena @ 23.4.2009, 13:51) [snapback]381491[/snapback]
это что такое -отсекатель с настройкой- где можно посмотреть технические данные и подбор?

http://ledass.com.ua/kat-herz/NB_RL-5.pdf
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.