Здравствуйте.
Рассчитывала систему отопления вертикальную двухтрубную по программе Поток с терморегуляторами RTD-N, теперь заказчик просит их заменить на другие клапаны без преднастройки типа люксор (а на стояках оставляем те же ASV). Скажите я могу по полученным по программе( с клапанами RTD-N ) Kv просто подобрать по каталогу (без расчета) клапаны новой марки? Или же это будет неверно и стоит вручную считать всю гидравлику, т.к. в программе данной марки нет?
а что тут переподбирать, они ведь будут однозначно одинакого типоразмера Ду15
настройка клапанов на обратке от радиаторов подбирается по Kv
неужели никто не подбирал таким образом клапаны?
Замена по Kv вреда не принесет.
Но в двухтрубном стояке ещё нужны настройки - они ликвидируют не равенство потерь давления в циркуляционных кольцах через каждый ПО.
"другие клапаны без преднастройки типа люксор (а на стояках оставляем те же ASV)."
Дело дрянь - пропадет вязка внутри стояка. ASV - распределяют теплоноситель между стояками. А внутри это происходит благодаря настройкам RTD-N. Пуск и наладка "распределят" окончательно потоки внутри стояка смещением расчётных настроек RTD-N.
Что им даст взамен клапан без преднастройки типа люксор?
Закзачик такое без вреда решение может предложить только для однотрубного присоединения ОП в стояке
уточнение:
Что им (наладчикам) даст взамен клапан без преднастройки типа люксор?
Тогда придется на вторую подводку обязательно предусмотреть "отсекатель с настройкой" и всё с заменой получится
[/i]Тогда придется на вторую подводку обязательно предусмотреть "отсекатель с настройкой" и всё с заменой получится
[/quote]
это что такое -отсекатель с настройкой- где можно посмотреть технические данные и подбор? и как он выглядит.
Заранее спасибо
отсекатель с настройкой = жаргон, наверное

Положено давать возможность отключить и снять ОП. Иногда настроек термовентиля "не хватает" и на обратной тоже ставится вентиль (откл.чающий) с настройками. Делают разные фирмы. Это Far.
Прямой ручной регулирующий вентиль
Цитата(Alena @ 23.4.2009, 13:51) [snapback]381491[/snapback]
это что такое -отсекатель с настройкой- где можно посмотреть технические данные и подбор?
http://ledass.com.ua/kat-herz/NB_RL-5.pdf