К.Д.
Люди, помогите!

Нужна информация по составу Дехаустовского фикспакета и диаметру подводок, желательно на русском ну или англицком. У самих фрицев все по немецки а я на нем не шпрехаю(((
К.Д.
Небольшое уточненение: вопрос в том как выйти из бака если диаметр трубопровода нужен 40, а сливной патрубок 15 мм. Насос стоит только на горелке, но она мощная собака - 7,5 МВт.
S//1
Аналогичная проблема, чёткого описалова не нашёл..... (((((. Может, кто-нибудь подскажет или ещё лучше - кинет файлик, если есть.

Заранее спасибо.
К.Д.
Пришел к выводу что лучше найти просто пластиковый бак (типа Аниона) и приделать к нему из запчастей нормального диаметра линии слива-налива и дыхалку. Управление можно тупо загнать э/м клапанами. Все фикспакеты которые видел рассчитаны на бытовуху или котлы максимум 200-300 кВт.
S//1
Угу, ты прав. Аналогичные выводы.