привет всем!Нужна помощь, очень при очень срочно! кто-нибудь убирал пожарную сеть в пол? В полу сделан канал для прохода канализации, и горячей воды, а теперь(так как нет места) туда же хотят убрать трубы системы В2, стальные! Проход труб, по длине, будет не более 1-2 м.СНиПу по внутрянке вроде не протеворечет!
volka
Противопож. водоснабжение в одном канале с канализацией не допускается!!!
Skorpion
Цитата(volka @ 29.5.2009, 17:46) [snapback]394090[/snapback]
Противопож. водоснабжение в одном канале с канализацией не допускается!!!

Чем докажете?
Lilia
А если ХПВ прокладывается в одном конале (конечно в даступном) с К1 (например), то по СНиП внутрянка, В1 должна быть выше К1, а если не получается одно над другим разместить, то кого-то в гильзу спрятать? К1?
volka
Цитата(Skorpion @ 31.5.2009, 20:06) [snapback]394492[/snapback]
Чем докажете?

СНиП-внутрянка
"9.9. Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой — по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях. Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в полу или под полом."

А кто сказал, что канализация не ядовитая и лекговосплам. жидкость и что не содержит газов?
Автор не указывает: какое это здание, какая канализация...
Serg Ivanov
Цитата(volka @ 6.6.2009, 14:53) [snapback]396890[/snapback]
СНиП-внутрянка
"9.9. Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой — по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях. Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в полу или под полом."

А кто сказал, что канализация не ядовитая и лекговосплам. жидкость и что не содержит газов?
Автор не указывает: какое это здание, какая канализация...

Канализация не предназначена для транспортировки легковоспламеняющихся, горючих или ядовитых жидкостей и тем более газов.
В2- не хоз-питьевой. ИМХО можно.
Lilia
Да, но В2 запитывается от ХПВ
канализационные газы же то токсичны или зачем тогда гидрозатворы на К1? huh.gif
Serg Ivanov
Цитата(Lilia @ 8.6.2009, 20:05) [snapback]397506[/snapback]
Да, но В2 запитывается от ХПВ

канализационные газы же то токсичны или зачем тогда гидрозатворы на К1? huh.gif

Ну и что? Задвижка нормально закрыта между В1 и В2?

Исчё раз-Канализация не предназначена для транспортировки легковоспламеняющихся, горючих или ядовитых жидкостей и тем более газов.
"кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы."
С газопроводом-низя. С аммиакопроводом - низя.
С канализацией - непитьевой водопровод - можно.
volka
Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2009, 15:49) [snapback]397832[/snapback]
Ну и что? Задвижка нормально закрыта между В1 и В2?

А между В1 и В2 бывают перемычки (с открытыми вентилями), которые требуются по СНиП.
Serg Ivanov
Цитата(volka @ 10.6.2009, 16:03) [snapback]398332[/snapback]
А между В1 и В2 бывают перемычки (с открытыми вентилями), которые требуются по СНиП.

Напомните пункт.
volka
п.6.11
Serg Ivanov
Цитата(volka @ 11.6.2009, 19:19) [snapback]398883[/snapback]
п.6.11

6.11. ...
Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем.

Где требуется по СНиП для раздельной при невозможности соединения систем? blink.gif
volka
да, соглашаюсь: при раздельной можно, обосновав что системы не совместимы, т.к. проложены в канале с К1.
Но а кто сказал, что у автора вопроса системы хоз-пит. и противопож. раздельные? blink.gif

6.11. В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.

Автор конечно не говорил и про кол-во этажей wink.gif