mr.OFFICE
7.6.2009, 21:19
Существует жилое панельное 9-и этажное здание. жильцы изъявили желание установить счётчик на потребляемое тепло.
в подвальном помещении все трубы, как те что от котельной, так и от элеватора к стоякам жильцов не теплоизолированы. в подвальном помещении высота потолков примерно 190 см, из них порядка 80 см находится ниже уровня грунта. здание 9и этажное, 2-х подъездное, на 108 квартир. хотелось бы съэкономить на предоставляемом отоплении.
отсюда вопрос:
1. нужно ли теплоизолировать трубы отопления после установленого тепло-счётчика к квартирам жильцов?
2. есть ли смысл в установке запорной арматуры(или регулятор для автоматического регулирования температуры в здании) с целью экономии теплоносителя в отопительный период.
Установку счётчика тепла необходимо согласовать с теплоснабжающей организацией и заключить договор на расчёт за тепло по этому коммерческому счётчику. А мечтать не вредно....
mr.OFFICE
7.6.2009, 21:41
всем всё известно, собрание жилдьцов, протокол, потом на него письмо от начальника жека в теплоснабжающую организацию, затем они дают ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и можно приступать к установке счётчика тепла.
ГЛАВНОЕ ОТВЕТЬТЕ НА СУТЬ ВОПРОСА! - 1 и 2!
1. Если созрели на узел коммерческого учета, то ставить надо. Особенно с точки зрения дальнейшей стимуляции к вложениям. Жильцы не по пять лет думаю жить в доме собрались.
2. Строить автоматизированный ИТП смысл есть. Потом обязательно сбалансировать и автоматизировать все стояки. При строительстве ИТП не жмотьтесь и учитывайте перспективы развития сетей.
Газ, а тем паче тепло будет дорожать.
Вообще говоря естественно вгодно еще и индивидуальную котельную построить если газ рядом есть.
mr.OFFICE
8.6.2009, 10:24
ну... котельная это оч дорого и проблематичног с точки зрения организации и эксплуатационных перспектив, а вопрос остаётся открытым:
1. нужно ли утеплять трубы в подвальном помещении или они должны обогревать и не давать замёрзнуть полы первого этажа жильцов???
Утеплять нужно и обязательно. Если поднимете проект вашего дома, то и в проекте трубы были изолированными - в натуре не сделали.....Потери тепла легко посчитать: померяйте длину и диаметры труб и выложьте числа - мы посчитаем.....
Изолируются даже трубы холодной воды, чтоб небыло конденсата на поверхности и в летнее время не нагревалась
Цитата(mr.OFFICE @ 8.6.2009, 13:24) [snapback]397286[/snapback]
ну... котельная это оч дорого и проблематичног с точки зрения организации и эксплуатационных перспектив, а вопрос остаётся открытым:
1. нужно ли утеплять трубы в подвальном помещении или они должны обогревать и не давать замёрзнуть полы первого этажа жильцов???
Трубы утеплять нужно обязательно и холодные и горячие, их желательно даже в стояках утеплять. Чтобы не замерзали жильцы нижнего этажа должно быть утепление между подвалом и первым этажом. В противном случае им естественно будет холоднее.
Что касается котельной, вы наверное ее путаете с предложенным вам узлом погодного регулирования. Это разные вещи, и стоимость системы погодного регулирования существенно меньше, чем котельной.
Studentik
10.6.2009, 12:27
Утеплять или нет? Если решили ставить узел учета тепловой энергии то теплоизолировать ОБЯЗАТЕЛЬН, вам же выгоднее будет! В добавление к сказаному iota:
"4.1 Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей, требуемые параметры теплохолодоносителя при эксплуатации."
Цитата(jota @ 8.6.2009, 10:40)

Утеплять нужно и обязательно. Если поднимете проект вашего дома, то и в проекте трубы были изолированными - в натуре не сделали.....Потери тепла легко посчитать: померяйте длину и диаметры труб и выложьте числа - мы посчитаем.....
Изолируются даже трубы холодной воды, чтоб небыло конденсата на поверхности и в летнее время не нагревалась
а посчитайте мне пожалуста...
длинна 6,5м
диам 80мм
в подвале. тем.гр. 130/70, год прокладки 1990-1997
Цитата(jota @ 8.6.2009, 10:40)

Утеплять нужно и обязательно. Если поднимете проект вашего дома, то и в проекте трубы были изолированными - в натуре не сделали.....Потери тепла легко посчитать: померяйте длину и диаметры труб и выложьте числа - мы посчитаем.....
Изолируются даже трубы холодной воды, чтоб небыло конденсата на поверхности и в летнее время не нагревалась
а посчитайте мне пожалуста...
длинна 6,5м
диам 80мм
в подвале. тем.гр. 130/70, год прокладки 1990-1997
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.