Цитата(Ал.Серг. @ 11.6.2009, 7:36) [snapback]398528[/snapback]
Дано: 2 разных ввода электричества.
Надо: собрать щит с автоматическим переключением линий при пропадании напряжения на одной из них.
Просьба подсказать какое оборудование для этого надо, ну и схему если можно...
Все это ставиться в квартиру, так что мощности до 6 кВт.
6кВт - некисло для квартиры.
Ввода 3-х фазные ?
Цитата(straus @ 11.6.2009, 8:57) [snapback]398543[/snapback]
Задача решается одним пускателем с обмоткой 220В переменки и переключающими силовыми контактами.
Вот только энергосбыт не разрешает такие вещи цеплять до счетчика.
если два ввода в квартиру сделал, то со сбытом наверно договорится ИМХО, ну или ящик с АВР опечатает.
если ввода 3-х фазные пускателя маловато будет, да и на 1-ф лучше поставить реле контроля напряжения, чтоб смотрело
на повышение/понижение U и оно же будет управлять пускателем.
З.Ы. лучше два и мех. сблокированые на случай залипания и т.д.