Гостевой 1-этажный домик 10x3.5 м, имеет неотапливаемое техподполье, для прокладки инженерных коммуникаций - сетей теплоснабжения, напорной канализации и ХВС, причем холодное водоснабжение входит в техподполье на отм. ниже глубины промерзания и попадая в неотапливаемое техподполье - возможно замерзнет sad.gif .
Расчет теплопотерь показал - температура в техподполье -15,3 С, при наружной -27 С.
Техподполье расположено ниже уровня земли. Каким способом можно уйти от отопления техподполья helpsmilie.gif ?
Или все же поставить радиатор для подогрева помещения до +5 С?
ivan-l-ing
Чё-то не то сверху +20, подвал весь под землей, а в нем -15,3? Лапша
mandrill
если перекрытие между техподпольем и 1-м эт. утеплить, то и тепло сверху не будет уходить.
HeatServ
Трубы теплоснабжения просто без изоляции пустите и всё будет. И подвал сухой и не помёрзнет ничего, правда трубы ХВС придётся изолировать от образования точки росы - дольше простоят.
jota
Цитата(ivan-l-ing @ 22.6.2009, 15:06) [snapback]402674[/snapback]
Чё-то не то сверху +20, подвал весь под землей, а в нем -15,3? Лапша

+1
Если только подвал с сквознячком.... biggrin.gif
Kult_Ra
Цитата(jota @ 22.6.2009, 16:59) [snapback]402699[/snapback]
+1
Если только подвал с сквознячком.... biggrin.gif
Там возможно "дефис", а не "минус"? то есть, в его расчётах просто 15,3°С при наружной -27°С .
ivan-l-ing
Муть теплоснабжение и отопление в подвале теплоизолировать! И так тепла хватит, а то что вы кинете 100мм пенополистирола лишь уменьшит потери с первого в подвал, да и вообще вспомните как в деревнях фундаменты снежком закапывали чтобы зимой овощи с наливочкой не простыли, а у вас вообще все под землёй. Вы к Майклу обратитесь он вам объяснит как посредствам подвала еще и весь первый этаж отопить.
Амиго
Предлагаете отапливать таким образом неотапливаемый подвал?
- 15 там не будет. Если нет духовых отверстий.
Если это тех помещения то для них есть соответственные требования. И топить вы их обязаны. А если топить надо то именно так как посоветовали, магистрали СО без изоляции.
mandrill
Цитата(Амиго @ 22.6.2009, 17:41) [snapback]402723[/snapback]
Предлагаете отапливать таким образом неотапливаемый подвал?
- 15 там не будет. Если нет духовых отверстий.
Если это тех помещения то для них есть соответственные требования. И топить вы их обязаны. А если топить надо то именно так как посоветовали, магистрали СО без изоляции.


Просчитал теплопотери в программе UPONOR HSE, глубина подполья 2 м, все стены в грунте ниже уровня земли. По снипу считается, что температура с другой стороны принимается как наружняя. Можно конечно принять из опыта температуру грунта. Кратность воздуха принял 0.1, и получил -12 С. Получается подполье с минусом.
ivan-l-ing
Подземка по зонам считается, ну получите вы на 1,5 тыщи квадратов 4кВт, а теперь подумайте о перетоках тепла через перекрытие, не идеальности изоляции трубопроводов отопления и теплоснабжения, о том какой температуры канализационные стоки, да и собственно в подвале ведь должно быть освещение. Вспомнилась старенькая статейка авока по аккумулированию тепла и холода посезонно в водоносных пластах, т.е. проходит зима и тока летом накопленный холод тратят, понятно что речь о 20 метрах под землей, но ведь и у вас под землей + различные теплопритоки. И кстати вы давно в падвале были?
ivan-l-ing
Лично на мой взгляд так без выкладок и доказательств, а лишь на ощупь бред даже считать пол подвала по зонам (если речь о +5) ну нет там источника холода, а лишь дикий изолятор
HeatServ
Цитата(mandrill @ 22.6.2009, 18:25) [snapback]402731[/snapback]
Просчитал теплопотери в программе UPONOR HSE, глубина подполья 2 м, все стены в грунте ниже уровня земли. По снипу считается, что температура с другой стороны принимается как наружняя. Можно конечно принять из опыта температуру грунта. Кратность воздуха принял 0.1, и получил -12 С. Получается подполье с минусом.

Везде есть маленькие хитрости, оребрите трубу магистральную плавниками, если неохота городить радиатор. Вообще считать грунт с температурой наружного воздуха - абсурд и коррупция, уж насколько я морозы в Заполярье видел лютые, но земля так не промерзала.
den.mgn
На С-О-Ке месяц назад такую тему обсуждали
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=4&am...53&start=50
сошлись на специализированном саморегулирующемся греющем кабеле внутри трубы cool.gif
испытатель
Вы определитесь точнее - цокольный этаж или подполье. Подполье можно сделать негерметичным. Щели под отопительным прибором и лаз в противоположной стороне от ОП. Циркуляция воздуха будет обеспечена. По такому принципу подполья с печным отоплением сохраняют положительную температуру.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.