Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Реконструкция камеры орошения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
koja
Реконструируем советский центральный кондиционер КТЦ2-63. В теплый период охлаждение происходит через камеру орошения в адиабатическом режиме. Поставлена задача добавить холода, но принципиально ничего не менять.
Какой вариант лучше?:
1. Присоеденить чиллер к камере орошения через промежуточный теплообменник.
2. Присоеденить чиллер к типовым поверхностным теплообменникам кондиционера , которые работают пока только в холодный период.
Как лучше выполнить обвязку? И какую автоматику предусмотреть? Что делать с рециркуляцией?
JJJJ
Цитата(koja @ 14.7.2009, 9:55) [snapback]411581[/snapback]
Реконструируем советский центральный кондиционер КТЦ2-63. В теплый период охлаждение происходит через камеру орошения в адиабатическом режиме. Поставлена задача добавить холода, но принципиально ничего не менять.
Какой вариант лучше?:
1. Присоеденить чиллер к камере орошения через промежуточный теплообменник.
2. Присоеденить чиллер к типовым поверхностным теплообменникам кондиционера , которые работают пока только в холодный период.
Как лучше выполнить обвязку? И какую автоматику предусмотреть? Что делать с рециркуляцией?

В теплый период охлаждение в-ха в камере орошения осуществляется не в "адиабатическом режиме" а в политропическом. И что бы этот режим на самом деле произошел, необходима холодная вода и форсунки тоже надо заменить.
ArFey
Цитата(JJJJ @ 14.7.2009, 13:21) [snapback]411592[/snapback]
В теплый период охлаждение в-ха в камере орошения осуществляется не в "адиабатическом режиме" а в политропическом. И что бы этот режим на самом деле произошел, необходима холодная вода и форсунки тоже надо заменить.

А почему форсунки надо обязательно менять? Да и с холодной водой поясните, пожалуйста! В обычном адиабатическом режиме вода берется насосом из поддона камеры орошения и подается на форсунки. При снижении уровня воды в поддоне срабатывает поплавковый клапан и происходит подпитка. Куда и каким образом присоединять чиллер? Какие параметры воды и какая производительность по холоду должна быть (исходя из чего расчитывается)? Аркадий
JJJJ
Цитата(ArFey @ 14.7.2009, 10:40) [snapback]411606[/snapback]
А почему форсунки надо обязательно менять? Да и с холодной водой поясните, пожалуйста! В обычном адиабатическом режиме вода берется насосом из поддона камеры орошения и подается на форсунки. При снижении уровня воды в поддоне срабатывает поплавковый клапан и происходит подпитка. Куда и каким образом присоединять чиллер? Какие параметры воды и какая производительность по холоду должна быть (исходя из чего расчитывается)? Аркадий

1. В адиабатическом режиме применяют форсунки тонкого распыла 1-2мм(их задача распылить в-х в пыль, для увеличения контактной площади поверхности массообмена), т.е. стоит задача испарить.
А в процессе политропического охлаждения и осушения прежде всего ставится задача охладить и потому требуются гораздо большие объемы холодной воды распыляемой в камере, происходит контактный массообмен и теплообмен. Последнее в адиабатическом режиме отсутствует. Вот для этих целей применяются форсунки большего диаметра, например типа ШФ9/5(широкофакельные). На ИД диаграмме процессы обработки в-ха не отличаются от процессов в воздухоохладителе. Регулирование осуществляется температурой холодной воды поданной на форсунки(качественное рег. на трехходовом клапане).
При политропическом режиме О/камеры приходится использовать не подпитку, а наоборот сливать конденсат из поддона чтобы не переполнял баки аккумуляторы ХМ. Расчет ОК где то был, наверное смогу найти, но не смогу выложить на форум, не работает эта функция. Если хотите отправлю на мыло.
ЗЫ
Параметры воды в зависимости от конечной температуры в-ха, принимая во внимание что конечная относительна влажность при политропическом процесс как правило 95%.
ЗЫ
Расчет нашел, но только для адиабатического увлажнения.
koja
В камере орошения все хотим оставить как есть(не менять форсунки). В водо-водяной теплообменник с одной стороны врезаем чиллер, с другой стороны врезаем трубопроводы из поддона и подачи на форсунки камеры орошения. Получаем политропный процесс. Регулируем температуру трехходовым.... Пока такие мысли.
JJJJ
Цитата(koja @ 14.7.2009, 11:56) [snapback]411687[/snapback]
В камере орошения все хотим оставить как есть(не менять форсунки). В водо-водяной теплообменник с одной стороны врезаем чиллер, с другой стороны врезаем трубопроводы из поддона и подачи на форсунки камеры орошения. Получаем политропный процесс. Регулируем температуру трехходовым.... Пока такие мысли.

Теплообменник лишняя деталь. Отепленнную воду переливом подаете на испаритель (через бак аккумулятор).
koja
Цитата(JJJJ @ 14.7.2009, 15:06) [snapback]411696[/snapback]
Теплообменник лишняя деталь. Отепленнную воду переливом подаете на испаритель (через бак аккумулятор).


Ага.... Незабывайте про то что у нас поддон открытый. И водичка может быть грязная. И что ее подавать на испаритель чиллера.
JJJJ
Цитата(koja @ 14.7.2009, 12:22) [snapback]411706[/snapback]
Ага.... Незабывайте про то что у нас поддон открытый. И водичка может быть грязная. И что ее подавать на испаритель чиллера.

Во первых через аккумулятор и во вторых через фильтр. Она будет достаточно чистой для испарителя. И потом такая практика с незапамятных времен.
JJJJ
Какой диаметр форсунок? Если для адиабаты(1-2мм) прийдется заменить, не обеспечите нужный расход. При большем давлении их просто выбьет из стояков.
koja
Цитата(JJJJ @ 14.7.2009, 15:37) [snapback]411717[/snapback]
Во первых через аккумулятор и во вторых через фильтр. Она будет достаточно чистой для испарителя. И потом такая практика с незапамятных времен.

Мы в контур чиллера загоням воду с водоподготовкой. Поэтому и хотим поставить промежуточный теплообменник. И потом почистить теплообменник (или даже поменять) проще чем испаритель чиллера.

Цитата(JJJJ @ 14.7.2009, 16:00) [snapback]411741[/snapback]
Какой диаметр форсунок? Если для адиабаты(1-2мм) прийдется заменить, не обеспечите нужный расход. При большем давлении их просто выбьет из стояков.

Форсунки широкофакельные. Проверял лично.
JJJJ
Тогда в путь, и попутного ветра.
koja
Цитата(JJJJ @ 14.7.2009, 16:31) [snapback]411770[/snapback]
Тогда в путь, и попутного ветра.

Спасибо, за поддержку. Значит мы в верном направлении движемся. А то заказчик хотел все порезать газовой резкой и похоронить. Установить новые системы. А у меня сердце разрывается за труд наших отцов. Тем более кондиционер в отличном состоянии.
Sharki
Цитата(koja @ 14.7.2009, 18:35) [snapback]411774[/snapback]
Спасибо, за поддержку. Значит мы в верном направлении движемся. А то заказчик хотел все порезать газовой резкой и похоронить. Установить новые системы. А у меня сердце разрывается за труд наших отцов. Тем более кондиционер в отличном состоянии.

Да, в СССР умели делать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.