Цитата(ArFey @ 14.7.2009, 10:40) [snapback]411606[/snapback]
А почему форсунки надо обязательно менять? Да и с холодной водой поясните, пожалуйста! В обычном адиабатическом режиме вода берется насосом из поддона камеры орошения и подается на форсунки. При снижении уровня воды в поддоне срабатывает поплавковый клапан и происходит подпитка. Куда и каким образом присоединять чиллер? Какие параметры воды и какая производительность по холоду должна быть (исходя из чего расчитывается)? Аркадий
1. В адиабатическом режиме применяют форсунки тонкого распыла 1-2мм(их задача распылить в-х в пыль, для увеличения контактной площади поверхности массообмена), т.е. стоит задача испарить.
А в процессе политропического охлаждения и осушения прежде всего ставится задача охладить и потому требуются гораздо большие объемы холодной воды распыляемой в камере, происходит контактный массообмен и теплообмен. Последнее в адиабатическом режиме отсутствует. Вот для этих целей применяются форсунки большего диаметра, например типа ШФ9/5(широкофакельные). На ИД диаграмме процессы обработки в-ха не отличаются от процессов в воздухоохладителе. Регулирование осуществляется температурой холодной воды поданной на форсунки(качественное рег. на трехходовом клапане).
При политропическом режиме О/камеры приходится использовать не подпитку, а наоборот сливать конденсат из поддона чтобы не переполнял баки аккумуляторы ХМ. Расчет ОК где то был, наверное смогу найти, но не смогу выложить на форум, не работает эта функция. Если хотите отправлю на мыло.
ЗЫ
Параметры воды в зависимости от конечной температуры в-ха, принимая во внимание что конечная относительна влажность при политропическом процесс как правило 95%.
ЗЫ
Расчет нашел, но только для адиабатического увлажнения.