Привет всем! Подскажите пожалуйста, есть ли где-то нормв расположения противопожарных стояков относительно друг друга. У нас две струи по 4,6 л/с, стояки соответственно раположены рядом, накаждом висит по крану. ГИП кричит разносите нафиг, подальше друг от друга, так вот может есть нормы какие, где показаны расстояния между этими стояками. Смотрели в справочнике проектировщика, там не то.
Сантехник
Ну расстояния между стояками это в справочниках мастера сантехника, либо проектировщика. Просто удобнее пустить стояки с двух сторон от шкафа чтоб не пересекаться.
GaSu
У нас каждый кран в отдельном шкафу. вот rolleyes.gif
Young
Расстояние - чтобы это все можно было смонтировать, приварить фасонину и т.д. а так нет запрета на размещение двух стояков В2 рядом. Но ГИПу виднее. wink.gif
Yusonchik
я может не так поняла.. а почему нельзя сделать спаренный пожарный кран? ph34r.gif на одном стояке?
Vict
где то читал, что струи от рукавов должны перекрывать друг друга на 2 метра. Эт касаемо макс. растояния меж стояков, а минимальное исходя из удобства монтажа, обслуживания и ...пож.шкафов.
Сантехник
Цитата(Yusonchik @ 22.7.2009, 14:14) [snapback]414277[/snapback]
я может не так поняла.. а почему нельзя сделать спаренный пожарный кран? ph34r.gif на одном стояке?

Можно но это если три струи и более. А то что тушить надо от двух разных стояков предлагаю найти в снипе самостоятельно
Сержжж
Цитата(Vict @ 22.7.2009, 14:27) [snapback]414284[/snapback]
где то читал, что струи от рукавов должны перекрывать друг друга на 2 метра. Эт касаемо макс. растояния меж стояков, а минимальное исходя из удобства монтажа, обслуживания и ...пож.шкафов.

Лучше обеспечивать не пересечение струй на 2 метра, а перекрытие рукавов, для обеспечения тушения пожара из одной точки в несколько струи.
Vict
Цитата(Сержжж @ 23.7.2009, 13:45) [snapback]414723[/snapback]
Лучше обеспечивать не пересечение струй на 2 метра, а перекрытие рукавов, для обеспечения тушения пожара из одной точки в несколько струи.
есть рекомендации(нормы) подобные?
Сержжж
требуется тушение пожара в две струи (высота компактной части 10м). Вопрос: возможно ли тушение всех точек помещения при перекрывании струи всего 2 метра?
Young
Почему нет? Если перекрытие в самой удаленной точке есть, значит две струи достают в любую точку. Мало того что достают, так еще и перекрываются. На 2 метра.

Почему нет? Если перекрытие струй в самой удаленной точке есть, значит две струи достают в любую точку. Мало того что достают, так еще и перекрываются. На 2 метра.
Никитос
Если перекрытие рукавов то тогда этих шкафов будет необоснованно много. Кому от этого лучше то кроме менеджеров?
Сержжж
если перекрытие в саамой удаленной точке, то 2 метра- самое то и немного лучше! Либо как на рисунке
Сержжж
Не только менеджерам. Если помещения велики, то на входе- 2 рукава с запасом 2 метра. Пожарники будут рады. Или просто довольны...
Vict
Сержжж, если помещения велики, то ....читайте нормы, и не придумывайте разную ерунду.
Сержжж
Вы правы, Vict, погорячился. Каждый случай надо рассматривать отдельно и детально)