olenka.342
Есть одноэтажное здание. Впринципе, данные для расчета тепловых потерь здания все есть. Интересует один вопрос: Как подобрать именно эффективную толщину изоляции. По какому критерию?
segun88
Цитата(olenka.342 @ 28.7.2009, 15:07) [snapback]416231[/snapback]
Есть одноэтажное здание. Впринципе, данные для расчета тепловых потерь здания все есть. Интересует один вопрос: Как подобрать именно эффективную толщину изоляции. По какому критерию?


Подбор толщины и вида утеплителя ведется по ГСОП (градусы суток отопительного периода). Находишь свой ГСОП в СНиПе, потом из того же СниПа находишь Rтребуемое, отсюда уже по лямде и дельта подбираешь вид утеплителя и находишь толщину! rolleyes.gif
Юстас
Согласно строительным нормам сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0 следует принимать равным большему из двух: R0.треб. (требуемое сопротивление теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям) и R0.энерг. (сопротивление теплопередаче по условиям энергосбережения). Таким образом, сначала найдем сопротивление теплопередаче, требуемое по санитарно- гигиеническим условиям, по формуле
R0.треб=( tв-tн)/αвн. х ∆tнорм.
А затем по таблице 4 СНиП23-02-2003 (СНиП11-3-79) находим сопротивление теплопередаче R0.энерг по условиям энергосбережения
Расчетное сопротивление теплопередаче R0.расч. ограждающей конструкции принимается равным большему из полученных значений R0.треб. и R0.энерг. Из уравнения (1) находится термическое сопротивление слоя утеплителя Riут , по величине которого можно определить толщину утепляющего слоя конструкции:
R0.расч = 1 /αв +R1+…+ Riут + …+ Rn +1/αн , (1)
Вот вам два главных критерия- санитарно-гигиенический и энергосбережение (проект должен пройти экспертизу и в этих службах). Это если кратко… а подробно все в том же СНиП