TinaJazz
Здравствуйте! Вопрос такой....есть высоконапорный канальный фанкойл. К нему присоединен гибкий воздуховод и решетка. Вопрос заключается в следующем: есть ли какие то отдельные ограничения, именно для высоконапорных фанкойлов, по длине воздуховода. Или они такие же как и в любой другой вентиляционной ситеме с механическим побуждением, т.е. 0,5-0,7 м. Помогите разобраться....
tuguzak
Цитата(TinaJazz @ 29.7.2009, 11:28) [snapback]416652[/snapback]
...как и в любой другой вентиляционной ситеме с механическим побуждением, т.е. 0,5-0,7 м...


Интересный посыл Реально где-то такое пишут?

Всегда смотрел на диаграмму и найти канальник больше 150 Па в рабочей точке при нужном расходе это нужно постараЦа
TRAPPER
Да уж, это точно...Всё-таки надо прикинуть сопротивление сети воздуховодов и смотреть на характеристику вентилятора фанкойла. Хотя такаю характеристику производители очень редко предоставляют...