Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжка от шкафа зарядки аккумуляторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
НеСтерва2
Необходимо сделать вытяжку от шкафа зарядки аккумуляторов батарей ШПМ-01, в этом шкафу выделяется аэрозоль серной кислоты и водород. Помещение, где располагается шкаф имеет категорию В2, сам шкаф А. Поэтому вентилятор желательно ставить либо в стене (осевик), либо на улице. Подскажите, какой марки можно поставить вентилятор? чтобы и коррозионностойкий, и взрывобезопасный. импортные полипропиленовые не подходят, они держат минусовую температуру только до -10С.
Chara
Вентиляторы на такие нужды с соответствующим классом взрывобезопасности не выпускают ни отечественная ни зарубежная промышленность. Поэтому задача решается такими способами:
1. Естественная вытяжка и приток в соседнее помещение в взрывобезопасном исполнении;
2. Вытяжка с помощью вентилятора и инжектора.
JJJJ
Цитата(НеСтерва2 @ 3.8.2009, 10:42) [snapback]418568[/snapback]
Необходимо сделать вытяжку от шкафа зарядки аккумуляторов батарей ШПМ-01, в этом шкафу выделяется аэрозоль серной кислоты и водород. Помещение, где располагается шкаф имеет категорию В2, сам шкаф А. Поэтому вентилятор желательно ставить либо в стене (осевик), либо на улице. Подскажите, какой марки можно поставить вентилятор? чтобы и коррозионностойкий, и взрывобезопасный. импортные полипропиленовые не подходят, они держат минусовую температуру только до -10С.

Обратитесь в фирму КОМВЕН , они делают вентиляторы из стеклопластика в комплекте со взрывобезопасным движком(держит кислоты, низкие температуры, не дает искры, не любит ультрафиолет-покрасьте его).
Видел действующий проект аккумуляторной - с батареями открытого типа(кислоты и водорода на порядке больше чем у Вас) - вентиляторы применены алюминиевые(хватило их на 10 лет, гибкие встави только надо с полиэтиленовым рукавом сделать). Проект выполнен авторитетной по советским временам организацией.
НеСтерва2
Большое спасибо всем. Уже жду ответа от "ТяжПромКомплекта", обещались помочь
Vano
Была похожая тема - искали вентилятор, КОМВЕН не устроил, КлиматВентМАш раньше делал такие вентиляторы - утверждали, что делают, недавно говорили тут на форуме что их манагеры об этом не знают - можете позвонить и в КВМ, и поиском по форуму, если будете звонить отпишитесь плис.
НеСтерва2
Цитата(Vano @ 3.8.2009, 19:14) [snapback]418686[/snapback]
Была похожая тема - искали вентилятор, КОМВЕН не устроил, КлиматВентМАш раньше делал такие вентиляторы - утверждали, что делают, недавно говорили тут на форуме что их манагеры об этом не знают - можете позвонить и в КВМ, и поиском по форуму, если будете звонить отпишитесь плис.



КМВ почему-то порекомендовал коррозионностойкий ВР... В итоге решили применить Везовский ВРАНы , рабочий и резерв, и эжектор.
ArFey
Цитата(Chara @ 3.8.2009, 14:36) [snapback]418592[/snapback]
2. Вытяжка с помощью вентилятора и инжектора.

Дико извиняюсь, ЭЖЕКТОРА. Инжектор это в современных автомобилях вместо карбюратора. Аркадий
Gefest
Добрый день. Подскажите, а естественной вытяжки может быть достаточно? Как это посчитать/доказать заказчику?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.