12.8.2009, 17:47
Всем добрый день!
Помогите с подбором циркуляционника.
От аккумулирующего бака до теплообменника экструзионной машины необходимо сделать циркуляцию воды:
Условия следующие:
1-я ветка:
G=2,4м³/ч
T=9⁰C
ΔP теплообменника = 2 бар
L подающего трубопровода = 10 м
2-я ветка:
G=1,36³/ч
T=20⁰C
ΔP теплообменника = 2 бар
L подающего трубопровода = 15 м
Никак не могу подобрать циркуляционный насос. Мне кажется что 2 бара большой перепад давлений и прога подбора выдает большие модели насосов для небольшой системы. Сомнения мои основываются на том , что возможно заказчик завысил перепад давлений на теплообменнике.
Схему прикрепляю.
Вопросы таковы:
1)нормальный ли перепад давлений?
2)какие еще данные надо для подбора циркуляционника.
Заранее спасибо!
У теплообменников максимальное падение давления (в циркуляционных системах) - 20 кПа = 0,2 бар - это международный стандарт.
Скорее всего напутали.....
Цитата(jota @ 12.8.2009, 21:03) [snapback]422599[/snapback]
У теплообменников максимальное падение давления (в циркуляционных системах) - 20 кПа = 0,2 бар - это международный стандарт.
Скорее всего напутали.....
Ага. Обычное явление, путают показатели степени у десятки 6 и 5. Воспользуйтесь советом Mr. jota - затребовать у зака цифирь "за подписью"
____________________
ЗЫ. А диаметры труб обвязки не малы.
ClayMan69
13.8.2009, 9:23
Спасибо за ответ!
Успокоили мою душу!!!
Цитата
ЗЫ. А диаметры труб обвязки не малы
принимал среднюю скорость 1,5 м/с.
Думаете надо перепроверить диаметр труб?
1,5 м/с - это скорость водопровода. А у вас циркуляционный контур. Я бы брал бы 0,5 - 0,9.
Цитата
принимал среднюю скорость 1,5 м/с.
а смысл?
ClayMan69
13.8.2009, 10:44
сделаем скорость 0,5-0,9 м/с

В заявке который выдал мне зак, указано что "требуемая разность давлений >2бар/29psi.
вот сижу и думаю...
Цитата(ClayMan69 @ 13.8.2009, 10:44) [snapback]422815[/snapback]
думаете надо бы перепроверить?
Думать должны Вы...
Цитата(jota @ 13.8.2009, 10:59) [snapback]422778[/snapback]
1,5 м/с - это скорость водопровода. А у вас циркуляционный контур. Я бы брал бы 0,5 - 0,9.
когда проектировал пром. систему циркуляционную чиллер/технологическое оборудование брал скорость 0,8-1,2 м/с, Закам голландцам не понравилось - говорят у нас принято поболее 1,5-2,5 м/с, спецом для них переделывал
правда на всех системах были трубы из Нержавейки по ТЗ
Цитата(Vano @ 13.8.2009, 10:53) [snapback]422823[/snapback]
1,5-2,5 м/с, спецом для них переделывал
Значит были большие диаметры (расходы), сравнительно небольшая длина, полированные трубы и фактор шума не играл роли....
ClayMan69
13.8.2009, 10:56
Да, и еще, вопрос конечно может и глупый...
3-х ходовой ставить до насоса или после, ибо я слышал совершено две разные версии.
Цитата(jota @ 13.8.2009, 11:55) [snapback]422826[/snapback]
Значит были большие диаметры (расходы), сравнительно небольшая длина, полированные трубы и фактор шума не играл роли....
Диаметры до 150 мм, труба финская, длина контуров 100-250 м
А вот шум не играет роли и у спрашивающего - пром система.
Еще всю информацию по системе письменно с Зака, найду поиском попозже - был трабл Зак завысил сопротивление теплообменников в технологическом оборудовании -насосы работали в нерабочей точке - грелись - если не уверены в исходниках добивайтесть установки частотника.
Насосник
13.8.2009, 13:17
Цитата(Vano @ 13.8.2009, 14:16) [snapback]422841[/snapback]
если не уверены в исходниках добивайтесть установки частотника.
В крайнем случае выбирайте трехскоростные насосы по средней скорости.
arch_artem
13.8.2009, 16:16
Цитата
Да, и еще, вопрос конечно может и глупый...
3-х ходовой ставить до насоса или после, ибо я слышал совершено две разные версии.
Вопросом на вопрос:
3-х ходовой на смешение или разделение? Для каких целей установка?
У вас вообще не схема.
У вас не гидравлический разделитель, а аккумулятор.
Непонятно, чиллер имеет свой гидромодуль или нет? Если нет, должен быть насос для зарядки аккумулятора
По вашей схеме никакие 3х ходовые не нужны, т.к. чиллер и нагрузка развязаны аккумулятором
ClayMan69
13.8.2009, 17:04
3-х ходовой на смешение.
чиллер с гидромодулем.
я думаю что 3-х ходовй нужен, т.к. после бака аккумулятора выходять 2 подачи.
1-я подача - 9 С
2-я подача - 20 С
В баке держу температура 9 С
9* в баке - это средняя температура наверно. Чиллер обычно работает на 7/12*С
Если нужна точная температура подачи тогда 3х клапаны перед насосами по ходу воды
vadim999
14.8.2009, 10:55
Цитата(ClayMan69 @ 13.8.2009, 11:56) [snapback]422828[/snapback]
Да, и еще, вопрос конечно может и глупый...
3-х ходовой ставить до насоса или после, ибо я слышал совершено две разные версии.
PS. Не быват глупых вопросов, быват глупые ответы. Ну.это, так ваабщО.
________________
По делу. Про синии линии на схеме. Суперзадача (экструзер - цель) - обеспечить постоянный расход воды (жижи) через чиллер, "Всегда!"(с). Что смущает в Вашей схеме. Параллельная работа двух насасов в одном циркуляционном (замкнутом!) контуре "чиллер - экструзер". Очень сложно корректно подобрать насосы. Практически остается один путь (по подбору ) - завышать параметры насосов, от расчетных значений, а затем "задавливать" балансировщиками по месту.
Рассмотрите возможность использования классической схемы "один насос на два потребителя с разделяющими 3-х ходовиками ПЕРЕД каждым потребителем". Разные расходы и температуры воды по потребителям пусть не смущают - расчет и подбор оборудования в очередной раз вытянут "классику". Резервирование насоса- по умолчаню. Да и автоматчики скажут спасибо. Что касается балансировщиков, то два - по одному на обратке из каждого потребителя. Если выявятся на этапе исходных требований заморочки с распределение воды по секциям с Т = 20гр., то три.
Вроде, профессинальные расчетчики не должны шибко возражать.
____________________________
PPS. А что, это за байпасс, слева от красной стрелки перед чиллером.
Daymonic
14.8.2009, 11:07
Подбирая циркуляционник, не забудьте, что трехходовой смесительный нужно подбирать с учетом регулирующей способности, тоесть трехходовой будет тоже иметь не слабое сопротивление, сопоставимое с перепадом на теплообменнике.
ClayMan69
14.8.2009, 11:08
И еще раз о наболевшем..
С насосами до сих пор не сталкивался!
Если действительно 200кПа разность а расход 2,4м3/ч, есть ли насосы с таким давлением и расходом?!
Одно дугому не противоречит? (в смысле маленький расход большому сопротивлению?)
кольцо в среднем 30 метров,+арматура и сам теплообменник!
Допустим это 205 кПа, то необходимо чтобы насос преодолел сопртивление 205кПа и был еще запас?! В правильном направлении мыслю?
Если это все так, то необходим частотник?!и соотвестенно выйдет большой типоразмер насоса?!
Ведь если 0,2 бара это кардинально меняет ситуацию!
Но зак утверждает что 2 бара!
vadim999
14.8.2009, 11:22
Цитата(Daymonic @ 14.8.2009, 12:07) [snapback]423342[/snapback]
Подбирая циркуляционник, не забудьте, что трехходовой смесительный нужно подбирать с учетом регулирующей способности, тоесть трехходовой будет тоже иметь не слабое сопротивление, сопоставимое с перепадом на теплообменнике.
Есессенно!
АЧЕПЯТКА?? ___________
ЗЫ. Вот и профи подтянулись.
Daymonic
14.8.2009, 11:29
Дело в том что у вас не климатическое оборудование а технологическое, по этому можно предположить что сопротивление может быть таким высоким в следствии сложной конструкции теплообменника и каких то особых условий теплообмена. В тот же момент 2 бара перепад это очень редко встречающееся явление, максимум что я встречал не превышало бара. Вобщем то проблем ни каких подбирайте насос циркуляционный типа TP от грундфоса с частотным регулированием и с соответствующими уплотнениями.
Цитата(vadim999 @ 14.8.2009, 12:22) [snapback]423352[/snapback]
Есессенно!
АЧЕПЯТКА??
на схеме разделение изображено, но требуется смешение что бы температура среды была как заказано, насосик ставится соответсвенно после смесителя
ClayMan69
14.8.2009, 11:29
Байпас возле чиллера это фильтр грубой очистки.
Если я правильно понял и ставить один насос, то из бака выходит одна подающая линия а после насоса раздвоение подачи?! Или как?!
Кое что в моем понимании уже разьясняется!!!За что ВАМ отдельное спасибо!
Daymonic
14.8.2009, 11:33
Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:29) [snapback]423362[/snapback]
Байпас возле чиллера это фильтр грубой очистки.
Если я правильно понял и ставить один насос, то из бака выходит одна подающая линия а после насоса раздвоение подачи?! Или как?!
У вас параметры холодоносителя разные поэтому насосов два полюбому
Примечание:
кстати почему тема "холод" попала в водоснабжение
ClayMan69
14.8.2009, 11:39
Цитата(Daymonic @ 14.8.2009, 11:33) [snapback]423365[/snapback]
У вас параметры холодоносителя разные поэтому насосов два полюбому
Примечание:
кстати почему тема "холод" попала в водоснабжение
Вопрос касается,как я понял тольк насосв, где и создал данную тему:)
Так все таки 2 насоа на две тем-ры?
Daymonic
14.8.2009, 11:44
Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:39) [snapback]423371[/snapback]
Вопрос касается,как я понял тольк насосв, где и создал данную тему:)
Так все таки 2 насоа на две тем-ры?
да 2 насоса и не сомневайтесь
ClayMan69
14.8.2009, 11:50
Сенкс!
Тогда прошу еще раз вашей помощи!
Я так полагаю, что сопротивление получаеться ге-то порядка 350кПа при расходе 2,4 м3/ч.
подскажите Grundfos TP 32-460 или 32-580 подойдут?
По графику который который прикреплен.
Заранее спасибо!
vadim999
14.8.2009, 12:00
Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:29) [snapback]423362[/snapback]
Байпас возле чиллера это фильтр грубой очистки.(1)
Если я правильно понял и ставить один насос, то из бака выходит одна подающая линия а после насоса раздвоение подачи?! (2) Или как?! (3)
Кое что в моем понимании уже разьясняется!!!За что ВАМ отдельное спасибо!
1. ОК.
2. +1. Посмотрите как делается подобное на секциях охлаждения центральных кондицианерах. ПоГуглите.
3, "Или как?" - не прохоит.
vadim999
14.8.2009, 12:16
Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 12:50) [snapback]423378[/snapback]
Сенкс!
Тогда прошу еще раз вашей помощи!
Я так полагаю, что сопротивление получаеться ге-то порядка 350кПа при расходе 2,4 м3/ч.
подскажите Grundfos TP 32-460 или 32-580 подойдут?
По графику который который прикреплен.
Заранее спасибо!
Я, кнечно дико извиняюсь, но сдается мне, как говориться, Вы занялись несколько не своим делом. Слишком высока "цена впроса" в денежных знаках, если начинать это с "0". Извините.
Рекомендовал-бы пригласить спекциалиста. Тогда "цен вопроса" - три потраченных вечера. Один -въезд в тему, второй - решение впроса, третий - комментарии.
ClayMan69
14.8.2009, 12:25
Цитата(vadim999 @ 14.8.2009, 12:16) [snapback]423399[/snapback]
Я, кнечно дико извиняюсь, но сдается мне, как говориться, Вы занялись несколько не своим делом. Слишком высока "цена впроса" в денежных знаках, если начинать это с "0". Извините.
Рекомендовал-бы пригласить спекциалиста. Тогда "цен вопроса" - три потраченных вечера. Один -въезд в тему, второй - решение впроса, третий - комментарии.
В каком-то смысле я Вами Вадим согласен. Дело может и мое, но как говрится все с этого начинали!
А что бы не попасть "в просак", то лучше конечно со спецом пообщатся воочию, нежели сидеть и сочинять.
Своей задачей в данной теме ставил:
1) оперделить направление движения мыслей в плане насосов
2) необходимо выдать заку цифру по оборудованию включая разводку
vadim999
14.8.2009, 13:04
То Daymonic Дата Сегодня, 12:44.
Пока окнчательно не "запороли" и чиллер и заодно и экструзер, плз-з-з, выложите методику "подбора насосов при параллельном их включении в общую сеть".(***) Прошу, ту часть которая посвещена насосам с разными параметрами. Спасибо.
______________________
(***) Заимствовано из академического издания по центробежным насосам, компрессорам и вентиляторам.
Daymonic
14.8.2009, 14:09
в случае подключения к ТГРке насосы работают незавсисмо друг от друга, подбираются по классической методике, расход, сопротивление, КПД. В случае с частотным регулированием производительности, все становится еще проще. Всю информацию по насосам ищите на офф сайте Грундфосов.
vadim999
17.8.2009, 10:22
Счас, ещё раз прочел первый пост - получилось, как в анекдоте, - "оба ошиблись".
Условия следующие:
1-я ветка:
G=2,4м³/ч
T=9⁰C
ΔP теплообменника = 2 бар
L подающего трубопровода = 10 м
2-я ветка:
G=1,36³/ч
T=20⁰C
ΔP теплообменника = 2 бар
L подающего трубопровода = 15 м
Получается, что надо "ваять" смисительный узел для для повышения температуры на вторую секцию. Просматриваются два варианта (оба с двумя насосами). 1.Параллельное включение секций и 2. последовательное включение охлаждаемых секций. В первом случае - второй насос напорно- циркуляционный, во втором случае второй насос -циркуляционный. Сам смесительный узел - аналог узла обвязки калорифера подгрева воздуха в приточках, с управлением по температуре воды на входе в секцию. Необходимо иметь в виду, - суммарный расход воды через чиллер, в обоих вариантах, - уменьшится.
_________________________
ЗЫ. Азм, есм "ТГР" ?
Daymonic
17.8.2009, 10:40
Цитата(vadim999 @ 17.8.2009, 11:22) [snapback]424226[/snapback]
суммарный расход воды через чиллер, в обоих вариантах, - уменьшится.
ЗЫ. Азм, есм "ТГР" ?
Расход через чиллер не уменьшится, он не может уменьшаться через чиллер, потому как расход через чиллер через его первичный контур дб постоянным и соответствовать паспортным данным, чиллер будет курить просто дольше
ТГР это термо гидравлический распределитель в вашем случае это запроектировано.
Полагаю что это "ΔP теплообменника = 2 бар"!!!!! - опечатка.
Daymonic
17.8.2009, 10:56
Цитата(JJJJ @ 17.8.2009, 11:50) [snapback]424234[/snapback]
Полагаю что это "ΔP теплообменника = 2 бар"!!!!! - опечатка.
всем глаз режет, но топик стартер говорит что все в порядке
vadim999
17.8.2009, 13:23
То Daymonic Дата Сегодня, 11:40,
ОК !
Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 14:50) [snapback]423378[/snapback]
TP 32-460 или 32-580 подойдут?
По графику который который прикреплен.
Заранее спасибо!
Работа этих насосов в левой части кривой очень проблематична.
ClayMan69
18.8.2009, 9:55
Всем спасибо за проявленный интерес к данному вопросу!
Схема теперь ясна.
В данный момент нахожусь в отпуске и конечное решение будет принято на след.неделе,после чего отпишусь!
Daymonic
18.8.2009, 10:31
Цитата(Насосник @ 18.8.2009, 8:44) [snapback]424497[/snapback]
Работа этих насосов в левой части кривой очень проблематична.
конкретно в чем проблематика, ясно что для насосов лучший вариант это середина характеристики, но не всегда (почти ни когда) рабочая точка там не бывает.