Цитата(EvgenyiCG @ 19.8.2009, 19:22) [snapback]425493[/snapback]
Даже большие сомнения? В чем именно?
Ну, если настаиваете .....и время имею
1. Котельная- каскадная котельная работающая на различную нагрузку предполагает гидравлическую развязку котлов и нагрузки через стрелку или теплообменник
- в описательной части - регулировка температуры в помещениях производится термостатами радиаторов, т.е. котлы работают на постоянной температуре. Одноступенчатая регулировка это большой и неточный диапазон работы термостатных вентилей. При этом система отопления переходит из качественно-количественного регулирование в количественное - т.е. пропусками. Это ощутимые волны изменения температуры и шум в термостатных вентилях при минимальном открытии.
- большая доля тёплых полов, а также бассейн и вентиляция - это значит, что обратка будет пониженная. А чугунные котлы боятся большой разницы температур - большое тепловое напряжение вызывает разрушение чугунных секций. (для данных котлов производитель рекомендует дельту Т не более 20*С) Если, как указано в проекте, температура на отопление 85/65*С, то с такой нагрузкой и ещё с количественным регулированием дельта Т будет значительно больше. Предполагаю, что в такой котельной котёл потечёт после года эксплоатации. Здесь
требуются меры по защите котлов от пониженной обратки.- при такой мощности (2 котла по 74кВт) и большой ёмкости систем (тёплые полы) расширительный сосуд 80 лтр явно мал.
- перед насосами ставятся фильтры - мало ли что может вылететь из котла.....одного фильтра на обратке в котлы недостаточно....ставить надо перед каждым насосом.
- явно нехватает контрольно измерительной фурнитуры (манометры, термометры)
- нет спускников на линиях - в случае протечки придётся сливать главные коллекторы. А для малой котельни без подготовки котельной воды частая и большая замена воды быстро станет проблемой котлов.
- на ёмкостном бойлере расширительный сосуд подключается не к Т4, а к В1 и между сосудом и предохранительным клапаном не должно быть арматуры или других устройств.
2. Система отопления- в радиаторном отоплении применены коллекторы, но это не коллекторное распределение т.к. нарушен принцип: один прибор - одно присоединение. От коллектора к радиатору идёт труба цельная без соединений. Это гарантия надёжности системы. В проекте есть разветвления присоединения в бетоне. В этом случае как компенсировать удлинения труб если ответвления зафиксированы - т.е. ответвления, кроме того что имеют стыки, несут и большие статические нагрузки. В таком случае ответвления надо делать с компенсационными кольцами. Поэтому так никто не делает.....
- При коллекторном присоединении трубы не ведутся сквозь стены, а только через проёмы. Это делается по той причине, что стены могут со временем просесть.
- при коллекторной разводке трубы ведут в гофрошланге типа Пешель. Это даёт свободу трубе для тепловых удлинений без напряжений, а также возможность замены трубы не разбивая пол.
- нигде не увидел ни теплопотерь помещений, ни мощности радиаторов, ни количества теплоносителя
Тёплые полы
- в помещения комбинированное отопление радиаторы+ТП....не понятно, каким образом регулируется температура пола в комнатах - по-моему не регулируется вообще.
- с коллектора 1 этажа подключаются полы 2 этажа. Схема нерабочая - на 2 этаже будет стоять воздух.
........устал писать, однако....можно ещё много найти, но достаточно, чтобы оправдать моё мнениё
Имею очень большие сомнения......