МКН
Здравствуйте!
Система кондиционирования (чиллер-фанкойлы) предусмотрена из PPR-C, но общий расход получается слишком большой, прихрдится использовать в ЦХС сталь d89, а руководство хочет от стали уйти и предлагает применить медь, а я, в свою очередь, не знаю как необходимый диаметр определить sad.gif
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь что-нибудь наподобие таблицы Шевелевых, но про медь(или еще какая-нибудь фигня подбора).
Заранее спасибо!
kord
Медью обвязать насосную станцию нереально.
Не хотите черную сталь брать для этой цели - возьмите оцинкованную.
Вся гарнитура есть в наличии до диаметров Ф150, а если технология пайки латунью, то оцинковка не выгорает и получается вечная система.
Михаил
vadim999
То kord Дата 18.8.2009, 10:22 ...а если технология пайки латунью, то оцинковка не выгорает и получается вечная система.

А сцилку на доку, мона, в т.ч. и про цинк.
kord
Можно.
сайт: www.luflo.eu
Видел на выставке их стенд: паяли латунью коллектор Ф150 с патрубками Ф80 из оцинковки. Песня!
очень рекомендую.
Михаил
LordN
Цитата
Не хотите черную сталь брать для этой цели - возьмите оцинкованную.
держите цинк подальше от чиллеров-фанкойлов, потому если кому в голову придет залить систему гликолем, то будет ****