Уважаемые специалисты!
Прошу вас проверить и исправить мои предварительные расчеты по подбору вентиляторных градирен.
Задача состоит в подборе градирни.
Исходные данные от технологов: охлаждение термопластоавтоматов и печей выдува
Мощность двигателей составляет для
-термопластоавтомат HQT 2500-22КВт (количество –два);
- термопластоавтомата HQT 1680-15КВт (количество –один);
- полуавтомат выдува с печью разогреваВХ-В1-8,05КВт (количество –четыре);
- автомат выдува ВХ-8600 -9КВт; (количество – один).
Общий тепловой поток составит
Q=ΣQ=22+22+15+8,05∙4+9=100,2КВт
Температура воды, которая должна быть получена в конце процесса ох-лаждения –t2=20-23°С
Температура нагретой воды составляет:
- после термопластоавтоматов -45°С;
- после полуавтоматов и автоматов выдува -25°С
В связи с объединением нагретой воды после полуавтоматов, автоматов и термопластоавтоматов температура нагретой воды составит 35°С
Минимальное количество градирен по СНиП 2.04.02.-85 –две. Я так понимаю что расход воды и тепловой поток делятся пополам на две градирни.
Часовой расход оборотной воды согласно технологическим данным со-ставляет:
- для первого контура -2,9 м3\час;
- для третьего контура – 2,4 м3\час.
Общий часовой расход оборотной воды составит Gж=5,3 м3\час
Тепловая нагрузка на градирни равна
Q=Gж∙сж∙γж∙(t1-t2)= 5300∙1∙1∙(35-23)=76850ккал/час=89,4кВТ
Теперь надо подобрать градирни.
Предварительно выбрала марку ГРД. Информация по ним на http://www.evromash.ru/ Вопрос в том, по какому показателю=расходу охлаждающей воды или тепловому потоку ведем подбор градирни.? Если по расходу то выбираем ГРД-4. Если по тепловому потому то ГРД-8. Может у меня вообще где-то закралась ошибка в рассуждениях? Может просто эти градирни не подходят и надо искать других производителей. Каких вы можете предложить?
Заранее благодарна.