Трубопроводы холодоснабжения
Олег_Валерьевич
20.8.2009, 6:17
Подскажите ГОСТ на металлические трубы для системы холодоснабжения (dу200, этилен-гликоль)
too_zerocool
20.8.2009, 8:24
Электросварные по ГОСТ 10704-91
Зайди в прогу типа СО (Danfoss CO)---Данне---общие--- и там, где надо указывать трубы откроется список. В нем очень много типов труб разных производителей, есть даже трубы по нашим гостам. Там же есть описание к ним
Вообще, ставить стальные трубы на холод, да еще и с гликолем - брр, ужас...
ИМХО, самый подходящий материал - полипропилен (PPRC, тип 3) на сварке. Если давлене высокое, то армированный стекловолокном.
Цитата
брр, ужас...
Ужас для гликоля или для труб ??
Но по цене то, РРRC наверняка дороже будут начиная с Ду100 или как ?
Для труб.
Снаружи - конденсат, изнутри - гликоль.
Цитата
Но по цене то, РРRC наверняка дороже будут начиная с Ду100
Считать надо правильно, т.е. на 50 лет. При таком режиме эксплуатации стальные трубы придется как минимум один раз заменить полностью.
Конденсат ?
Позвольте откуда ему там быть, с условием того что гликоль только во внешнем контуре, труба теплоизолирована.
Гликоль...и что гликоль ?
Вы подразумеваете внутреннею поверхностную эррозию ? Дык ее тоже можно избежать при периодической замене гликоля.
Цитата(Alex_ @ 18.9.2009, 9:56) [snapback]436223[/snapback]
Считать надо правильно, т.е. на 50 лет. При таком режиме эксплуатации стальные трубы придется как минимум один раз заменить полностью.
Однако и стоит упомянуть, что весьма часто сравнивая варианты решающим окажется размер первичного вложения в систему. И вторичным - уже сравнение стоимостных параметров на весь срок эксплуатации системы. Даже и при учете двойного монтажа трубопроводов при применении стальных трубопроводов стоит считать- разброс может быть весьма значителен и различным даже при похожести случаев.
И так же- даже пропиленгликоль, ну вот не стоит все таки по зданию гонять.ИМХО , сторонник разделения контуров.
Полагаю, что два предыдущих поста написаны для обсуждения и вобщем с четким пониманием и даже не спорным, просто обращающие внимание на несколько различные аспекты.Что вносят в тему нормальную информационную насыщенность.
При возникновении необходимости возможно и более детальное рассмотрение.
Кстати, учитывая особенности отечественного бизнеса - про 50 лет можно смело забыть.
А че, у холмашины бОльший ресурс? Ну и смысл класть трубы более живучие, чем машина или какой другой весьма значимый элемент?
Делал я холод и на черном металле, и на полипропилене. Что сказать? Как не изолируй, конденсат "дырочку" находит (человеческий фактор, иттить его...) и под изоляцией, бывает, застаивается. Труба (изначально крашеная) через три года имеет просто кошмарный вид снаружи, что ужасно оскорбило эстетические чувства заказчика. Чихал бы я на эти чувства, если бы не лишился второго заказа. Гликоль с черным металлом тоже не очень.
Полипропилен дорог? Зато дешев в монтаже и транспортировке. ИМХО, минимум до 110-го диаметра на холоде он "рулит" однозначно.
Иногда дешевле проложить четыре 110-е трубы вместо одной 200-й.
Подскажите кто сталкивался.
Какие лучше хомуты типа Хилти использовать для монтажа трубопроводов с параметрами 7/12
- хомут с термоизоляцией;
- Хомут для труб холодоснабжения (Armaflex)
Будет ли конденсат если заложить оцинкованный трубный хомут с вставкой из термостойкого материала для высоких нагрузок, например, MP-MIS?