Помогите разобраться с замечаниями
1. На схеме топливоснабжения следует предусмотреть огнепреградители (перепечатол дословно)
что такое огнепренрадитель и в каком месте он устанавливается
2. На вводе топливопровода в котельную следует предусмотреть быстродействующий запорный клапан с эл.приводом (перепечатол дословно)
по какому параметру должен срабатывать клапан: пожар, разлив топлива и т.д. ?
 
 
 
  Evgkarpro
  23.8.2009, 15:42
  
 
  Вполне законные пункты замечаний и неотъемлемые в технических решениях, вот только эксперты забыли, поленились привести нормативные обоснования.
 
 
 
 
  Я на вводе в котельную ставлю электромагнитный клапан и завожу на него сигнал от ПС.  На резервуарах ставлю дыхательный клапан с огнепреградителем, чтобы в случае чего через дыхалку не взлетел резервуар.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.