Andrey.V
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!!!
Есть проект двухтрубной системы отопления, основные подводящие трубы к отопительным приборам из сшитого полиэтилена (по проекту)... 3 ветки системы отопления (циркуляционные кольца) с балансированы клапанами MSV-C Данфос, радиаторы и регистры оснащены RTD-N, монтажники предлагают удешевить проект и смонтировать из стальных водогазопроводных труб подводки к отопительным приборам, не получится ли при этом из за разной шероховатости пластиковых и металлических труб не увязка стояков и т.д со всеми вытекающими? Нужно ли при таких изменениях изменять настройки RTD-N?
vovan08
если у вас в системе "обычная" температура, тогда вообще не стоило применять такие трубы. что за настройки у RTD-N -6,7,8?(чего 7,8?)
регистры с регуляторами температуры это не слишком?(экономно).
Andrey.V
Применена флексовская труба, хотелка заказчика чтоб было на пластике, а теперь вроде дорого запросили монтажников пересчитать на железные трубы, так же есть идея RTD-N с регистров убрать и регулировать шаровиками которые на обратке у регистров. Температура 95-70. Про настройки RTD-N походу ручка на нем с цифрами )
vovan08
почему бы разом все не заменить на металл?ведь еще дешевле станет. невязка по давлению в ветках должна остаться прежней.
а вообще регистры такая гадость! лучше от них отказаться, отработают пару лет и все, а с вас спрашивать будут.
lecha
Если температура с системе 95/70 то полимерные трубы нельзя было применять, при таких температурах только металлические трубы. Шаровыми кранами ничего не отбалансировать, в двух трубной системе без регуляторов на каждом приборе не обойтись, не хотите ставить ртд-н, ставте рег. клапан на обратную подводку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.