Андрей156
Всем доброго времени суток!!!
Столкнулся со следующей проблеммой: есть холодилка carrier 30 GH 013 E 900......1992 года выпуска!!! При попытке запуска контроллер выдает ошибки. Как вы понимаете, какая-либо документация на машину отсутствует, сделали запрос официальщикам и через 2!!! недели получили ответ: а фиг его знает!
Если кто сталкивался с таким ископаемым или имеет в своем распоряжении мануал (или коды ошибок) не сочтите за труд, отзовитесь!!!
Заранее всем благодарен!
winch
Такой ответ для Кэрриера характерен)
А что за холодилка у Вас? Видите ли, GH - это маркировка теплообменного аппарата (драйкулера), а 30 - как раз серия холодильных машин.
Может быть, у Вас все же RH013? Если так, то машина должна быть реверсивная. В общем, уточните модель - постараюсь помочь, если смогу..
volf
На сайте www.mark-off.ru есть вся линейка Carrier там есть мануал на 30GH.Если не найдешь напиши куда я тебе сброшу по почте. Эта модель предшественик 30GK с поршневыми компрессорами у нас есть такие на обслужевании довольно надежные машины
Андрей156
За ссылку огромное спасибо! Но нашел только owners manual на аглицком, а помочь может наверное только service manual, которого к сожалению нет. Если есть именно по сервису книга, сбросьте пожалуйста на bochkarev_av78@mail.ru заранее благодарен!!!
Андрей156
Уважаемые, изначально Вас дезинформировал по поводу кодов ошибок, у чиллера контроллера как такового нет (не pro dialog), там что-то вроде электромеханического стоит...проверили компрессор и вентилятор-работают как новенькие, фреон заправлен, жидкость в контуре тоже имеется....не работает и все тут......кстати, похоже, что грызуны там жили какое-то время, и еще следы замыкания наблюдаются местами.....
volf
Если проблема ты точно уверен что проблема имено в этом электромеханическом контролере замени его на Carel например ( есть и другие варианты) подгоняешь электросхему под новый контролер и все работает. Я несколько раз так делал с древними моделями Carrier и Trane