добрый день.

вопрос такой: нормируется ли где нибудь что монтажная оргнанизация обязана предоставить 10% (или 12%) резерв спринклерных оросителей на каждый отдельный тип? или это является требованием относящимся к тех.обслуживанию и содержанию системы и является отвественностью заказчика (владельца здания)?

спасибо.

Sindarkon
Цитата(СП 5.13130.2009)
5.1.14 АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10 % от числа смонтированных и не менее 2 % от этого же числа для проведения испытаний.
Проектировщик закладывает запас в спецификацию. Соответственно покупать их нужно, скорее всего, монтажной организации.
дмитрий01
Вопрос был задан, нормируется или нет. Нормируется 10% запас и 2% на испытание (итого получается 12%) я вот только не помню где это прописано (то ли в НПБ, то ли в РД или СНиП не помню точно, а искать лень (... )
ganz72
Цитата(дмитрий01 @ 26.8.2009, 10:30) [snapback]427925[/snapback]
Вопрос был задан, нормируется или нет. Нормируется 10% запас и 2% на испытание (итого получается 12%) я вот только не помню где это прописано (то ли в НПБ, то ли в РД или СНиП не помню точно, а искать лень (... )


Написано в СП5 гл.5
А вот кем это делается - не нормируется.
Young
всегда в спецификацию 12% запас закладывается, иначе откуда деньги взять?
micconen
Есть документ круче этого СП - ГОСТ Р 50680-94 (п. 5.35).
Sindarkon
Цитата(micconen @ 30.8.2009, 20:41) [snapback]429317[/snapback]
Есть документ круче этого СП - ГОСТ Р 50680-94 (п. 5.35).
А в чём отличия написанного в ГОСТе от написанного в СП?
micconen
отличий нет, т.к СП по сути - сборник цитат. СП носит рекомендательный хар-р, а ГОСТ - обязательный.