tiger777
Помогите! Коллеги! helpsmilie.gif
В СанПиН-е для лечебных учреждений (5179-90"Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц,
родильных домов и других лечебных стационаров") есть следующее:

6.24. Для исключения возможности поступления воздушных масс из палатных
отделений, лестнично-лифтового узла и других помещений в операционный блок,
необходимо устройство между указанными помещениями и операционным блоком шлюза
с подпором воздуха.
6.25. Движение воздушных потоков должно быть обеспечено из операционных
в прилегающие к ним помещения (предоперационные, наркозные и др.), а из этих
помещений в коридор. В коридорах необходимо устройство вытяжной вентиляции.

Кто сталкивался с проектированием вентиляции в оперблоках, проясните пожалуйста
вытяжку из корридоров (сколько? Откуда? Кратность?)
Тот же вопрос по шлюзу. Подпор или вытяжка? Сколько?
В различных обсуждениях, в том числе и здесь, встречал разные мысли по шлюзу перед оперблоком.
Хотелось бы уточнить...
Заранее благодарен. rolleyes.gif
Alex N
из коридора сделать вытяжку, посчитать по балансу.
а в шлюз 5-ти кратный приток надо брать
old patriot
Цитата
...а в шлюз 5-ти кратный приток надо брать


По-разному...
У меня получалась для тамбуров-шлюзов кратность подпора 6-9. Если обосновывать, то следует исходить из размеров дверей. На обычную дверь шириной 900 мм - 90-110 м3/ч. По крайней мере, при закрытых дверях уже будет более-менее ощутимый подпор.
tiger777
Спасибо, Коллеги!
Лишний раз убедился, что интуиция не подвела. Дал подпор в тамбур перед оперблоком 100 кубиков. rolleyes.gif
Насчёт вытяжки из корридора. По балансу, наверное, не получится. Это надо будет делать вытяжку на 2000 кубов.
Нарушим нормативы по скорости движения воздуха в рабочей зоне. Да и не нужен, думаю, там воздухообмен 15 крат (приблиз.).
И ещё. Раз уж мы общаемся, хотел бы услышать ваши мысли относительно ламинаров.
Если Заказчик не хочет "ламинаров", насколько удобоваримая вентиляция будет при использовании
стандартных решёток и скорости на подаче 1,2 м/с. Воздухообмен 10 крат (по вытяжке).
Подача - сверху на одной стене, вытяжка - на противоположной стене (сверху и снизу).


Alex N
если не хочет ламинаров, поставьте ему воздухораспределители с фильтрами Н14 в зоне операционного стола
Vano
НЕ обязательно класс 14 - надо смотреть конкретный случай в ГОСТ по чистым помещениям
old patriot
Добавлю и свои 5 копеек... smile.gif

Цитата
если не хочет ламинаров...


Не существует никаких "ламинаров". И потолочные панели "ламинарного" воздухораспределения вовсе не обеспечивают таковое. Для ламинарного или однонаправленного потока воздуха в рабочей зоне требуется комплекс мер (в частности, перфорированный пол, через который осуществляется вытяжка). В медицинских учреждениях нигде не существует помещений с настоящим ламинарным потоком воздуха в рабочей зоне. Таковой реализуется только в производственных ЧП, например, при изготовлении компьютерных чипов в микроэлектронике или в производстве с нанотехнологиями. Это очень дорогое удовольствие со своими "секретами" и нюансами.
vovan08
Цитата(tiger777 @ 8.9.2009, 22:05) [snapback]432441[/snapback]
Если Заказчик не хочет "ламинаров", насколько удобоваримая вентиляция будет при использовании
стандартных решёток и скорости на подаче 1,2 м/с. Воздухообмен 10 крат (по вытяжке).
Подача - сверху на одной стене, вытяжка - на противоположной стене (сверху и снизу).

решеток как можно больше надо сделать,т.е. не одну(лучше много маленьких чем 1 большая), скорость при расчете принять менее 1м/с (на деле окажется более 1м/с будет), фильтр ставьте с производительностью на порядок больше чем заводом указано. насколько помню в операционной и приток и вытяжка одинаковые.
MMM
Цитата(vovan08 @ 18.9.2009, 10:19) [snapback]436240[/snapback]
насколько помню в операционной и приток и вытяжка одинаковые.


Плохо помните однако!
vovan08
Цитата(MMM @ 21.9.2009, 21:51) [snapback]437128[/snapback]
Плохо помните однако!

И?
MMM
И почитайте санпин. Там все написано!
dafk
вытяжка 80% из операционной, 20% из смежного помещения. то что удаляется из операционной 40%из верхней зоны, 60% из нижней зоны. нижняя зона - 0,6м от пола до низа решетки. :-)
svoi
Цитата(tiger777 @ 1.9.2009, 13:44) *
Помогите! Коллеги! helpsmilie.gif
В СанПиН-е для лечебных учреждений (5179-90"Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц,
родильных домов и других лечебных стационаров") есть следующее:



А нормы то старенькие bestbook.gif

ОБ ОТМЕНЕ САНПИН 5179-90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РФ

6 июня 2003 г.
N 125

(Д)


На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ и Положения о
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июля 2000 г. N 554, постановляю:
С момента введения в действие санитарно-эпидемиологических правил
"Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.
СанПиН 2.1.3.1375-03" с 30.06.03 считать утратившими силу "СанПиН
5179-90. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров", утвержденные
29.06.90.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Вот так-то rolleyes.gif
tiger777
Спасибо огромное!
Только родился ещё один вопросик. А новый российский норматив в Украине действует?
Потому что я наткнулся в каком-то ДБН-е )) на ссылку именно на СанПиН 5179-90.