Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние между футлярами ТС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Михаил Геннадьевич
Доброго времени суток!
Проектирую ТС в ППУ изоляции и под дорогой проходим в футлярах, где бы подсмотреть какое расстояние между футлярами должно быть. В СНиП Тепловые сети, НТС 62-91 этого нет. Есть Типовые решения 313.ТС-008.000, но там нарисовано абсолютно непонятно.
И еще вопрос, где кроме каталогов производителей трубопроводов в ППУ изоляции сказано о расстоянии между изоляциями самих трубопроводов ТС, это значение рекомендательное? Если да, то в каких пределах его можно менять?
Golavl48
Расстояние между трубами (изоляцией) - СП 41-105-2002 (п. 6.8)
А по поводу расстояния между футлярами... в начале разберитесь как футляры делать будете. Если открытым методом, то вполне можете вписаться в стандартное межосевое расстояние самих труб ППУ, если закрытым, то определитесь с ПОСовцами какое будет оборудование (AVN и пр.) и какое выплывает МИНИМАЛЬНО возможное расстояние по двум проколам (продавливаниями).
Михаил Геннадьевич
Прокладка будет открытым способом и поэтому очень бы хотелось вложиться в стандартное межосевое расстояние самих труб ППУ, но какое оно или в каких пределах? По рекомендациям завода изготовителя для моих труб Ду 400 расстояние между трубами 250 мм (вопрос от куда оно взято?) а например согласно Типовых решений 313.ТС-008.000 футляры должны быть 820х8, так вот расстояние между футлярами в свету 0. А в п. 6.8 СП 41-105-2002 дословно:
6.8 Наименьшую ширину траншей по дну при двухтрубной бесканальной прокладке тепловых сетей следует принимать для труб:
- диаметром до 250 мм — 2dl + a + 0,6 м;
- » до 500 мм — 2dl + a + 0,8 м;
- » до 1000 мм — 2dl + a + 1,0 м,
где dl — наружный диаметр оболочки теплоизоляции, м;
a — расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м.

Может я чего то упускаю?
Pavlik
Это значение не рекомендательное, плохо смотрели СНиП там есть таблица с указанием минимальных размеров, по моему в прилоджениях.
А расстояние между футлярами не нормируется. Нормируется, опять же СНиПом расстояние от изоляции до стенки футляра. 100 мм, если память не изменяет.
Golavl48
250мм между изоляциями взято с точки зрения возможности заделки стыковочного шва.
Вы поняли всё правильно, п.6.8. величина а - величина устанавливаемая заводом изготовителем.
Расстояние между футлярами не регламентируется.
Вот примеры с размерами футляров, заметьте даже футляры разного диаметра в одном проектом институте.
Да, и не забудьте, что в футляре не может быть стыковочного шва труб, соответственно максимальная труба футляра ограничивается максимально поставляемой вам длиной ППУ трубы.
Михаил Геннадьевич
А-а-а н о!
Golavl48, огромное спасибо то что надо!
А как альбомчик полностью называется от куда такая прелесть взята была?
Golavl48
Пожалуйста!
Название как в шапке штампа - "Повторно-привязочные чертежи для бесканальной прокладки теплопроводов в ППУ изоляции". Мосинжпроект. ППЧ1-96, ППЧ2-97.
Solarinfo
Цитата(Golavl48 @ 10.9.2009, 16:04) [snapback]433248[/snapback]
Пожалуйста!
Название как в шапке штампа - "Повторно-привязочные чертежи для бесканальной прокладки теплопроводов в ППУ изоляции". Мосинжпроект. ППЧ1-96, ППЧ2-97.


Вы можете сюда скинуть ППЧ1-96, ППЧ2-97 в полном объеме? Буду благодарен.
Женщина
Цитата(Solarinfo @ 13.9.2009, 13:42) [snapback]434282[/snapback]
Вы можете сюда скинуть ППЧ1-96, ППЧ2-97 в полном объеме? Буду благодарен.

http://forum.abok.ru/index.php?showforum=64 вот в этом разделе все серии складываются
поищите там наверняка есть
Михаил Геннадьевич
Огромное всем спасибо!!!
Сборники просто пальчики оближешь!!
komdiv
Цитата(Golavl48 @ 10.9.2009, 9:34) *
Расстояние между трубами (изоляцией) - СП 41-105-2002 (п. 6.8)


В п.6.8 говорится только о том, что расстояние между изоляцией равно а - никаких цифр по этому поводу нет

Цитата(Михаил Геннадьевич @ 10.9.2009, 13:26) *
Прокладка будет открытым способом и поэтому очень бы хотелось вложиться в стандартное межосевое расстояние самих труб ППУ, но какое оно или в каких пределах? По рекомендациям завода изготовителя для моих труб Ду 400 расстояние между трубами 250 мм (вопрос от куда оно взято?) а например согласно Типовых решений 313.ТС-008.000 футляры должны быть 820х8, так вот расстояние между футлярами в свету 0. А в п. 6.8 СП 41-105-2002 дословно:
6.8 Наименьшую ширину траншей по дну при двухтрубной бесканальной прокладке тепловых сетей следует принимать для труб:
- диаметром до 250 мм — 2dl + a + 0,6 м;
- » до 500 мм — 2dl + a + 0,8 м;
- » до 1000 мм — 2dl + a + 1,0 м,
где dl — наружный диаметр оболочки теплоизоляции, м;
a — расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м.


Цитата(Pavlik @ 10.9.2009, 14:33) *
Это значение не рекомендательное, плохо смотрели СНиП там есть таблица с указанием минимальных размеров, по моему в прилоджениях.
А расстояние между футлярами не нормируется. Нормируется, опять же СНиПом расстояние от изоляции до стенки футляра. 100 мм, если память не изменяет.

В Приложении В СНиП 41-105-2002 даются расстояния в свету между трубопроводами теплотрассы в непроходных каналах, тоннелях, при надземной прокладке и в ИТП.
К сожалению, ни одном документе не нашёл нормируемого расстояния в свету между трубопроводами теплотрассы при бесканальной прокладке.
По поиску в Инете нашёл цифры "от производителя", но нормативных ссылок никаких http://www.gk-msk.ru/ppu-izol-mont-1/234-r...int=1&page=

"... а - расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, принимается в зависимости от диаметра трубы-оболочки, для d1 от 110 до 225 мм - 150 мм; от 250 до 800мм -250мм, более 900м-350мм."

Интересно, на основании чего проектировщики задают расстояние между трубами ППУ-ПЭ при бесканальной прокладке в своих проектах???
nik4t
Цитата(komdiv @ 11.9.2012, 16:38) *
Интересно, на основании чего проектировщики задают расстояние между трубами ППУ-ПЭ при бесканальной прокладке в своих проектах???

На основании того, что Вы нашли. Рекомендации производителей. Если есть желание можно делать больше, производитель приводит наименьшие допустимые расстояния.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.