Смонтировали обьект, 7 вытяжных систем и соответственно 7 свечей.
На сегодняшний день текут все свечи, причем обратные клапана установлены.
Течь внутрь помещения.
К примеру свеча 500х250 длина 5 м. Соеденение шпуговое, в помещении после выхода из стены сразу переход на фланец, и далее обратный клапан. Течет через первое фланцевое соеденение, т.е. до обратного клапана. Вентилятор нах в выключеном состоянии. Если есть обр. клапан то вроде бы естевственной тяги не должно быть, и конденсат не должен собираться. Загерметизировали все наружные шпуговые стыки, опустили ниже козырек на свече, т.е. как бы косой дождь не должен попадать всё равно они текут.
Блин что может быть, какие есть у кого варианты ???
Помогите не можем обьект сдать уже месяц.
Подробную и точную схему монтажа прилалагаю.
Prasolov
31.1.2005, 19:20
Обратный клапан не защищает от естественной тяги.
Рецепт был где-то на Аирконе. Цитирую: "установить кольцо отвода конденсата, утеплить воздуховод и не выключать вентилятор всю зиму".
можно даже ограничиться "...не выключать всю зиму...", если достаточно хорошо утеплить.
Ребята про кольцо можно подробнее, вернее конструкция.
Но теплять свечу которая идет по улице, помоему не целесообразно.
А если свеча на с 1-го этажа до 10 этажа тоже утеплять?
Честно говоря негеде такого не видел.
Не хотите утеплять-ставьте герметичную заслонку с электроприводом вместо обр. клапана.
А если собираетесь сбрасывать конденсат в канализацию-необходимо следить, чтобы в колене постоянно была вода. Или ставить крантик, и перекрывать в теплый период.
Чудес не бывает! Значит каким-то образом теплый воздух попадает из помещения в воздуховод. Нужно утеплят его однозначно! Если нет других источников воды.
Всем спасибо, будем утеплять.