Настройка ограничителя максимума (балансового) производится при всех открытых на максимум клапанах управляющих отоплением, вентиляцией и ГВ по моментным
показаниям теплового счётчика, а не по расчётам. После установки протока, положение фиксируется фиксирующим винтом (под ручкой вентиля) и ручка пломбируется инспектором.
Такую запись надо было выполнить на проекте.
Ду балансового вентиля подбирают из условия минимального диаметра при требуемом Кv. Для этого и нужны расчёты - чтоб падение давления на балансовом вентиле не вывело бы другие клапана из поля их регулирования - т.е. чтоб балансовый не "посадил" циркуляцию.....
Я пользуюсь программой T&A. Русский вариант можете зарегистрировавшись скачать отсюда:
http://www.imi-internationalcee.com/ua/new...Select_NEW.html