Уважаемые! Подскажите как посчитать пропускную способность т/сети и правильно выбрать нужный диаметр трубы? Температурный график 150-70. Тепловая нагрузка на первом участке 2,846Гкалл/час на втором-1,423 Гкал/час
Sanych
8.4.2006, 21:11
Проще, чем приводить здесь расчет, взять любой учебник по теплу, даже тут в книгохранилище, и просчитать
IVA
16.4.2006, 13:52
Здесь на сайте есть справочник Манюка. В этом спарвчнике в конце есть могораммы Диаметр-расход теплоносителя т/ч скорость движения воды м/с. В этом же справочнике есть формулы как расчитеать расход теплоносителя в зависимоти от тепловой нагрузка и температурного наора сети. Узнайте расхот теплоносителя, посмотрите монограммы для различных диаметров труб. Учтите что скорость движения теплоносителя не должна превышать 3 м/с. Можно подобрать несколько диаметров, но учтите чем меньше скорость тем больше "проспускная способность". А если необходимо пределить сколь теплоносителя в состоянии пропустить данные участки трубопроводов то рачетов придется делать очень много.
styud
13.12.2009, 11:30
на первом 118 мм по расчету на втром 84мм . скорость движения 0,9м\с
shadow
13.12.2009, 14:55
1. Диаметр трубопровода тепловой сети принимается исходя из удельных потерь давления на 1 м. Когда-то давно были посчитаны наиболее экономически целесообразные потери иходя их капитальных затрат и затрат на перекачку теплоносителя для магистральных участков в пределах 80 Па/м для ответвлений до 300 Па/м. Эти цифры можно найти в справочнике Николаева 1965 г. и других справочниках по тепловым сетям. 2. Ограничение 3 м/с исходя из условий шумообразования и значительных потерь на трение. Как правило более 2 м/с принимать не стоит. Примерно при скорости 1,8 м/с потери на метр уже превышают 300 Па.