Здравствуйте. Кто может подсказать, есть кабель переходник RS232-RS485, из стандартного набора для подключения частотного преобразователя ALTIVAR 71 к ПК заканчивается вилкой RJ45 в нём 4 провода (Если не ошибаюсь VW3A8106). Необходима схема переходника или хотябы распиновка выходов данного переходника.
тот прееходник и есть конвертер 232-485, работают там два внутренних провода, я сам подключал повер сьют не только через родной шнурок , а и через ICP 7561 и проч. конвертеры. Посмотрите клеммы:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаD0 и D1 пины.
Спасибо за распиновку но в моё случае в разъеме провода выходят на другие пины если смотреть согласно рисунку то:

8-коричневый
7-голубой
6-не исп.
5-белый
4-оранжевый
3-не исп.
2-не исп.
1-не исп.
Согласно этого расположения необходима маркировка выводов.
Прошу помогите разобраться в подключении частотника Altivar61 к ПК. Проблема состоит в следующем. Частотник используется в качестве мягкого пуска, двигателя приточной вентиляции. Управление осуществляется контроллером через Modbus network. Кабеля для подключения не было, пришлось делать своими руками RJ-45 - D-sub (9pin) для подключения через преобразователь итерфейса USB-RS485 . При обращении ПК к частотнику связь отсутствует. В меню мониторинга частотника при сканировании портов проскакивает обращение на секунду.
Если кто-то сталкивался с данным видом частотником подскажите как можно подключиться.
Проверьте правильность настроек соединения, обычно не тот порт установлен. Номер порта можно посмотреть в диспетчере устройств, Com-порты.
Порт тот что надо, при идентификации мигают RxT и TxD (почти одновременно). На ЧП в меню мониторинга, во время идентификации, раза три появляется сигнал связи, а после No device. Паролей на ЧП нет .
Иногда проблемы со связью возникают если частотник с новой прошивкой, а Power suit старой версии. Он просто не может идентифицировать ПЧ и говорит, что устройства нет.
прошивка частотного преобразователя v1.2 . Существует гипотеза, что данный преобразователь не подходит для частотника. Может ли влиять питание преобразователя 5V на передачу данных?
Странно, версия довольно старая, а какая версия Power suite?
Питание конвертора никак не влияет на обмен, сам пользуюсь конвертором, который питается от USB.
powersuite v2.6.0 есть патчи с 1 по 4, но уже не помню ставили их или нет. но сейчас при установке патча выдает fatal error. Не помню где читал, но для данной версии ЧП патчи устанавливать не нужно.
Частотники настраивали подрядчики для управления с контроллеров низкого уровня. С контроллера идет команда на ЧП вкл и выкл., показывает и задает рабочую частоту ЧП. В параметрах вроде бы нигде нет запрета и блокировки для powersuite. Хотелось бы сравнить параметры. Не могли бы Вы сбросить конфигурацию своего ЧП по
e-mail
В данный момент частотника под рукой нет, сравните параметры с заводскими. Особенно обрактите внимание на раздел Communication, в нём есть подменю Modbus configuration. Версия софта довольно свежая, должна вязаться. Сравните настройки связи в ПЧ и в софте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.