Полная версия этой страницы:
насосы в динамике
bva_bonda
15.10.2009, 20:10
Есть пять приводов ACS550 мощностью 7,5 кВт каждый из которых управляет двигателем (погружным насосом) мощность у которых 5,5 кВт. Необходимо обеспечить динамический режим работы насосов, т.е. есть контроллер который подает на цифровые входы преобразователей необходимую скорость. Всего семь скоростей, т.е. ПЧ должен отрабатывать задаваемую контроллером программу. Например, вот такую: Разгон от 0 до 50 Гц (разгон должен быть за 0,5 сек, работа на установившейся скорости 5 мин), затем торможение до 30 Гц (торможение за 0,5 сек, работа на установившейся скорости 1 мин) и т.д.
Основные настройки ПЧ:
Макрос PFC (управление насосами и вентиляторами), режим управления двигателем - скалярное:частота, напряжение 380, ток номинальный 13А (на шильдике двигателя), максимальный ток 15,4А, номинальная мощность 5,5 кВт, разгон/торможение 0,5с, разрешение пуска и фиксированные скорости - цифровые входа, режим пуска - повышенный момент, режим останова - выбег.
Вообщем при подачи сигналов пуска и фиксированной скорости двигатель не обеспечивает той динамики которая необходима, кажется что он не разгоняется за 0,5с, а где-то за 1-1,5 секунды. Нужно чтобы он выстреливал водой, а этого нет. Мощности ПЧ должно хватать.
Кто что может подсказать ? Есть кое-какие мысли, но хотелось бы выслушать и советы/рекомендации с форума.
По алгоритмам похоже на фонтан с выкрутасами, только почему насос погружной?
Попробуйте токоограничение поднять, иначе при малой рампе разгона, инвертор
выходит на ограничение тока
погружной - потому, что установка проще (кинул в воду и готово ) и большой диапазон давлений

по сути - за 0.5 секунды даже прямой пуск не позволит ему разогнаться под нагрузкой (струя воды - и есть нагрузка), так что делайте свои "пулялки" на соленоидах, или ставьте ЧП большей мощности и стерегите насос от перегрева. ИМХО.
Сергей Валерьевич
16.10.2009, 14:59
да вот и мне фонтан напомнило... тоже когда то мудрил сие чудо.
ну а чтоб у вас плевок воды хороший получился, то придется на выход клапан ставить, накачивать давление и потом его открывать... иначе инерция насоса все сведет на нет..
bva_bonda
19.10.2009, 16:34
есть еще вопрос к форумчанам и специалистам:
насосы запускаются поочередно, т.е. сначала первый, через 5 сек второй, потом третий, и когда дело доходит до пятого то двигатель уже вращается в другую сторону, т.е. в обратном направлении, и когда приходит задание скорости на ПЧ, то он не может его раскрутить в прямом направлении и раскручивает его в обратном (хотя в настройках стоит без самоподхвата и вращение только в прямом направлении). Даже не знаю как решить эту проблему... Одновременно подавать на все привода сигналы заданной скорости не позволяет программа по которой должны происходить запуски насосов.
bva_bonda
19.10.2009, 16:55
есть еще вопрос к форумчанам и специалистам:
насосы запускаются поочередно, т.е. сначала первый, через 5 сек второй, потом третий, и когда дело доходит до пятого то двигатель уже вращается в другую сторону, т.е. в обратном направлении, и когда приходит задание скорости на ПЧ, то он не может его раскрутить в прямом направлении и раскручивает его в обратном (хотя в настройках стоит без самоподхвата и вращение только в прямом направлении). Даже не знаю как решить эту проблему... Одновременно подавать на все привода сигналы заданной скорости не позволяет программа по которой должны происходить запуски насосов.
arkt2006
19.10.2009, 18:08
Цитата(bva_bonda @ 19.10.2009, 21:55)

есть еще вопрос к форумчанам и специалистам:
насосы запускаются поочередно, т.е. сначала первый, через 5 сек второй, потом третий, и когда дело доходит до пятого то двигатель уже вращается в другую сторону, т.е. в обратном направлении, Одновременно подавать на все привода сигналы заданной скорости не позволяет программа по которой должны происходить запуски насосов.
Установите на нагнетании насосов обратные клапаны
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.