Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться helpsmilie.gif !
Я делаю первый проект АПС, перечитала все основные НПБ, СНипы и т.п., но есть недопонимание некоторых моментов.
Имеется производственный цех по производству вент. оборудования кат. В4, в нем есть пристройка с кабинетами инженеров и раздевалками рабочих.
Как я поняла в помещении цеха АПС и АПТ не нужно (согласно НПБ110-2003), а вот в административном помещении нужно.
Сомнения вот в чем: выходы из здания (3 шт.) находятся в помещении цеха, соответственно я должна таблички "ВЫХОД" и ручные извещатели установить в помещении цеха или достаточно установить у выходов из административного помещения?
И еще есть вопрос по системе оповещения - как выбрать количество оповещателей? Может быть есть какие-то правила или методики, проверенные годами?
inPut
Здравствуйте! Смотрю Вам не спиться... :-) Начнем с того, что сейчас уже не действуют НПБ вместо них при проектировании пожарной сигнализации и оповещения надо руководствоваться
этим: http://www.mchs.gov.ru/upload/ministry/sp%203.13130.2009.pdf
и этим: http://www.mchs.gov.ru/upload/terpolitika/....13130.2009.pdf
методика для звуковых оповещателей: http://www.aktivsb.ru/info256.html (между прочим первая ссылка Яндекса на запрос "расчет оповещения")

Что касается категории для цеха В4 сильно сомневаюсь, в любом случае ручники и оповещатели в нем должны быть... Если не жадничать хотяб один ручник и табло "Выход" я бы и в офисе повесил.
Umnica
Спасибо большое за оперативный ответ! Почему-то в обеих первых ссылках свод правил СП 3.13130.2009, так и подразумевалось?
А почему у вас сомнения относительно категории В4? На ваш взгляд какая должна быть категория?
inPut
С сылкой извините напутал, вот правильная вторая ссылка: СП 5.13130.2009 http://www.mchs.gov.ru/upload/terpolitika/....13130.2009.pdf

Категория пожарной опасности считается по: http://www.mchs.gov.ru/upload/ministry/sp%....13130.2009.doc

В принципе если вам кто то посчитал категорию, то можно не сомневаться, но при небольшой площади и определенном расположении пожарной нагрузки, достаточно 2-х - 3-х деревянных верстаков и n-го кол-ва упаковочных материалов для того чтобы категория уже была В3.

То есть сомнения у меня вызвало то ,что я думаю вы категорию цеха брали по аналогии с венткамерами, которые действительно зачастую имеют категорию В4, но в случае производства скорее всего в помещении присутствует производственное оборудование (те же верстаки, м.б. даже сварочное оборудование и т.п.), упаковочные и расходные материалы, которые при определенных обстоятельствах могут повысить категорию до В3.