Полная версия этой страницы: 
Эл. привод Belimo
  
 
 
  Закупили на обьект электропривод Belimo LF24SR (с плавной регулировкой 0-10В) + позицонер ПН-1 (завод Лиссант) + Трансформатор 24В! 
Подключили, в результате регулировать угол закрытия воздушной заслонки неудалось. Стали выяснять причину привод реагирует на подачу сигнала  либо полным открытием/закрытием. Поключили 2 привод ситуация аналогичная.
Не верю что два привода пришли бракованые!
 
 
 
  Михаил_PLC
  22.10.2009, 13:35
  
 
  Вы бы схему приложили, стало бы понятнее.
 
 
 
 
  Проверь подключение, (0) провод от +10 должен быть на клемме 1 (корпус)!
 
 
 
 
  хм! Судя по схеме провод 0-10В нужно сажать на клемму Y (3)
 
 
 
 
  Сигнал 0-10v  - это та же батарейка с (+) и с (-), и должен передаваться по 2-х проводке.
Сделай и все заработает.
 
 
 
 
  Цитата(I345 @ 22.10.2009, 15:52) 

Сигнал 0-10v  - это та же батарейка с (+) и с (-), и должен передаваться по 2-х проводке.
Сделай и все заработает.
С позиционера выходит 1 провод
 
 
 
 
 
  Ничего не сделаешь, рихтуй ПН. 
Вскрой его и убедись (с тестером), что есть напряжение +10 между этим сигнальным проводом и общим проводником/клеммой постоянки блока питания. Если есть - ОК!
Дальше - то же но клеммной (0) ~24, также дложно быть, если нет - делай перемычку.
У тебя должен быть провод (корпус) питания и +10 общим.
 
 
 
 
  Извини, не тот файл подцепил.
Все основное  выше - должно быть соединение в ПН общих корпусных/минусовых проводов питания и 10в.
Проверь +10в прибором, м.б. кабель... на земле? 
Чудес не бывает. А схема правильная. Вот родная ПН, на всякий случай.
 
 
 
  Boris Blade
  22.10.2009, 19:39
  
 
  Полярность менять не пробывалл?
 
 
 
 
  Цитата(I345 @ 22.10.2009, 17:23) 

Извини, не тот файл подцепил.
Все основное  выше - должно быть соединение в ПН общих корпусных/минусовых проводов питания и 10в.
Проверь +10в прибором, м.б. кабель... на земле? 
Чудес не бывает. А схема правильная. Вот родная ПН, на всякий случай.
Подключал по той же схеме что ты выложил! +10В проверил все норм. кабель исключил, собрав схему на столе (
 
 
 
 
 
  Померей +10в на самом приводе (кл. 3)  относительно клеммы 1 (корпус).
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.