dani1978
3.11.2009, 22:54
Добрый день!
В частотниках не особо силен, поэтому прошу проконсультировать.
Часто сталкиваемся, например на КНС, с желанием заказчика установить частотник с завязкой управления насосами по аналоговому (гидростатическому или ультразвуковому, 4-20мА) датчику уровня. Притом в целях экономии заказчик предлагет вариант установки одного частотника на несколько насосов. И при этом, в большинстве случаев, у Заказчика установлены насосы разной мощности, как правило, один чуть меньше остальных, например 2 насоса75 кВт и насос 55 кВт.
Собственно, вопрос: возможно ли управление частотником насосами разной мощности а) в режиме каскадного включения б) в режиме "основной-резервный" (когда рабочий насос выбирается ключом выбора режима, а включение резервных при работе основного невозможно). Например, возможен ли такой вариант: астотник настраивается по номинальным характеристикам "больших" насосов, а в цепь "маленького" насоса для обеспечения хотя бы минимальной его защиты ставится автоматический выключатель (силовой контактор и автоматический выключатель подключаются после частотника)?
Заранее благодарен!
Лучше по гидростатическому, - с ультразвуком намучишься. А вообще есть частотники имеющие две кары настроек в памяти, которые переключаются по дискретному входу.
С выбором типа датчика особой проблемы нет (зависит от осадкообразования и вентиляции). А вот насчёт частотников - какие модели поддержиают уставки для нескольких (хотя бы двух) насосов разной номинальной мощности? Большинство клиентов интересуют бюджетные частотники (мы предлагаем насосно-вентиляторные DELTA VDF-F) - есть ли среди них подходящие для такой задачи? В максимуме можем предложить SCHNEIDER ELECTRIC ALTIVAR 61, но, по-моему, и он не поддерживает работу с насосами разных номиналов (-?). Имеет ли смысл в этом случае ставить для защиты "маленького" насоса дополнительный автомат после частотника?
Цитата(dani1978 @ 4.11.2009, 11:33)

... В максимуме можем предложить SCHNEIDER ELECTRIC ALTIVAR 61, но, по-моему, и он не поддерживает работу с насосами разных номиналов (-?). Имеет ли смысл в этом случае ставить для защиты "маленького" насоса дополнительный автомат после частотника?
Ну, тогда читайте инструкцию к Altivar 61 стр.158, там все есть:
http://schneider-invertor.ru/altivar-61/AT...mmirovaniju.pdfДа, не забудьте приобрести графический терминал (панель управления), именно в ней и хранятся карты настроек.