Добрый день!
При всех недостатках контакторов типа КТ 60хх (чаще всего сталкиваемся с КТ 6633, КТ 6643) мне как-то не приходилось сталкиваться со случаями невтягивания катушки при пониженном напряжении (просадках). В то же время нигде не могу найти информацию по допустимым значениям напряжения в его цепи катушки.
Как альтернативу планируем установить (для включения насоса 132 кВт) контактор SCHNEIDER ELECTRIC LC1F400M7. Всё здорово, только в ТХ у него указано "Пределы напряжения в цепи управления (в режиме срабатывания) 0,85...1,1 Uном".
Отсюда, собственно, вопрос: как ведут себя КТ и LC1F при пониженном напряжении (типовой случай - 175 В)?
P.S. В своё время был не очень приятный опыт по SCHNEIDER'овским контакторам , когда при просадке напряжения ниже 180 В их втянутые контакторы (LC1D, правда, малой мощности - 9 или 12 А) просто "отваливались", хотя в их ТХ указано напряжение отпускания 0,3...0,6 Uном, т.е. должны держаться при 135 В. Пришлось поменять на отечественные ПМЛ1100 - те держались аж до 160 В.