Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шваф вытяжной 1500НШВ-2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Созонов
Уважаемые коллеги, подскажи -есть хим. лаборатория при институте с установкой шкафа вытяжного 1500 НШВ-2КгО "Квадро", шкаф предназначен для проведения работ с вредными веществами. Сверху имеется патрубок Ф200 и все. Сколько нужно удалять воздуха. К технологам только не отправляйте, т.к. швафы стоят давно и не подключены. Лучше подскажите как посчитать вредности.
Зольников Михаил
Могу ошибаться, однако, скажу свое мнение.
Расход воздуха зависит от внутреннего объема шкафа и скорости движения воздуха между защитным экраном и столешницей.
Расход воздуха может быть 100-400 кубов в час (это ориентировочно 100-400 крат внутреннего обема шкафа).
Это навскидку.
Обычно встречал патрубки меньшего диаметра.
Litvinov
можно по этой формуле:
L мо = 3600 * v рек * F
где F - площадь рабочего проема м2
v рек - рекомендуемая скорость в раб. проеме (принимается 1-1,5м/с)
Anna-K
Добрый день!

А если шкаф для зарядки аккумуляторов с выходным отверстием 200, то какую скорость там необходимо брать?
ЮЛЕНьКА
См. учебник Волков О.Д. Проектирование вентиляции промышленного здания!Стр. 85 Площадь открытого (рабочего) проема шкафа принимаеться 40-50% при полном раскрытии дверок шкафа!Для шкафов МВ III 24-4 "Порса" на 2 рабочих места получалось 2300 м3/ч! dry.gif
ArFey
Вот совершенно зря, уважаемая ЮЛЕНьКА, когда Вас посылали к технологам, Вы не пошли! biggrin.gif Идти, правда, надо было не за расходом воздуха (это слишком просто! biggrin.gif ), а за информацией, какая гадость в этих шкафах используется (класс опастности). В зависимости от этого принимается скорость в открытом проеме шкафа. Навскидку не вспомню, в каком справочнике были эти цифры, но по памяти для первого класса опасности цифра была в пределах 1,3-1,5 м/с, а для четвертого 0,5-0,7 м/с. Или около того. Как вспомню, где видел цифры - напишу точнее. Аркадий. P.S. А диаметр патрубка сверху шкафа - никому не указ! Технология могла 10 раз поменяться. Патрубок то любого размера врезать можно!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.